Bonne qualité de fonctionnement même avec une hystérésis du circuit de chauffage réduite à 1,5K. Seulement 3 cycles de chauffe.
Essaie encore avec une hystérésis du circuit de chauffage encore plus réduite à 1,0K.
Je réduirais encore de moitié le couloir. Ouvrir complètement le salon. Prendre la pièce comme pièce de référence et régler ensuite la courbe de chauffage. La salle de bain a, je crains, une surface de chauffage trop faible pour atteindre 22°C uniquement avec le chauffage au sol => chauffer en plus si nécessaire avec le sèche-serviettes.
L’optimisation de la pompe ne devient active que pour un ΔT > 1°C, c’est pourquoi on ne voit pas encore d’effet.
Ta pompe à chaleur dispose-t-elle d’un compteur de chaleur ?
Essaie encore avec une hystérésis du circuit de chauffage encore plus réduite à 1,0K.
Je réduirais encore de moitié le couloir. Ouvrir complètement le salon. Prendre la pièce comme pièce de référence et régler ensuite la courbe de chauffage. La salle de bain a, je crains, une surface de chauffage trop faible pour atteindre 22°C uniquement avec le chauffage au sol => chauffer en plus si nécessaire avec le sèche-serviettes.