Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

chewbacca123

05.01.2020 12:14:42
  • #1
Pour tous ceux qui ont suivi le sujet ici, une conclusion concernant notre chauffage :
Avec la grande aide de vous tous, mais surtout de Daniel, nous avons réussi à réduire chez nous les impulsions du compresseur de 100 par jour à environ cinq par jour. La pompe à chaleur fonctionne maintenant beaucoup plus efficacement, vraiment super.
Avec la fermeture de l’ÜV, notre chauffage ne ressemble plus non plus à une crise cardiaque.
Le programme opendta est vraiment génial, quelqu’un a fait un travail formidable, ici je contrôle encore quotidiennement l’évolution, mais elle est vraiment satisfaisante.

Le fait que la salle de bain ne soit toujours pas suffisamment chaude, je vais m’y attaquer encore. 20,5 degrés, c’est trop froid, et cela avec un débit de 3 l/min, donc au niveau le plus élevé.

Un nouveau chantier est maintenant notre circulation d’eau, elle ne circule pas comme je l’ai réglée en termes de temps.
Mais nous allons aussi trouver une solution à cela.

Merci encore à tous ceux qui ont été et sont si actifs ici – vous êtes super !!!
 

chewbacca123

05.01.2020 17:10:06
  • #2

Je peux mesurer le retour chez nous, il y a quelques jours en cycle de chauffage la température de départ était de 34,5 et celle de retour de 28,2.
Le débit est réglé à 3 l/min, le volume maximal qu’on peut régler. Mais la température ne dépasse tout simplement pas 20,8° quand la température extérieure est autour de 0°. C’est tellement agaçant.
Pour comparaison, dans le couloir un débit de 0,25 l/min est réglé et il fait 23° chaque jour.
Dans la chambre d’enfant 0,5 l/min et 22 degrés.
 

tomtom79

05.01.2020 17:39:49
  • #3

Malheureusement, la planification a été mauvaise, il aurait fallu beaucoup plus de conduites, par exemple avec un espacement de pose de 5 cm. Ou alors un chauffage électrique d’appoint avait été prévu à l’avance, comme chez nous. Si seulement je m’étais plus intéressé à cela à l’époque... J’ai supprimé le chauffage d’appoint car la porte reste de toute façon toujours ouverte.


Je ne sais pas, je suis moi-même en train de lire et d’apprendre.
 

chewbacca123

05.01.2020 18:13:58
  • #4

Oui, il aurait fallu s'en occuper davantage en amont, mais en ce qui concerne la matière, nous n'avions vraiment aucune idée. Ça m'embête beaucoup maintenant... Surtout que l'expert n'avait apparemment aucune idée non plus... grrrrr
 

Daniel-Sp

05.01.2020 18:33:59
  • #5

Le contrôle en retour me semble plus élégant, car le chauffage mesure, à partir de la température de retour, si la chape a atteint sa température. Sinon, il te faut une sorte de capteur d’ambiance qui mesure la température de la pièce et la transmet au chauffage. Ce qui implique un câblage supplémentaire. En avez-vous un ?
 

Musketier

05.01.2020 20:40:21
  • #6
Je ne peux pas te dire exactement selon quel système la pompe du chauffage au sol s'enclenche. Il faudrait que je relise moi-même. La pompe à chaleur elle-même est commandée en fonction du départ et chauffe chez nous un ballon combiné. Le système est de Lüumel avec une pompe à chaleur DV de Sofath.
 

Sujets similaires
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
16.04.2020Recommandation de thermostat d'ambiance numérique pour pompe à chaleur air-eau16
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
20.11.2020Températures d'avance de la pompe à chaleur air-eau34
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
09.10.2022Chauffage, quelque chose ne va pas ici. Le couloir est toujours à 22°..27
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144

Oben