Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

chewbacca123

10.12.2019 19:08:00
  • #1


Alors, voici les données de tout à l'heure :


 

Daniel-Sp

10.12.2019 19:08:05
  • #2
Alors tu dois mesurer les températures de retour au HKV avec un petit thermomètre IR. Pour les circuits courts, tu as une température de retour plus élevée que pour les circuits longs. Cependant, tu dois libérer le débit maximal sur tous les circuits de chauffage et la vanne de dérivation doit être fermée. Ainsi, tu trouves non seulement les circuits courts, mais tu vois aussi sur les débitmètres quel débit maximal ta hydraulique permet et si cela suffit pour atteindre le débit nominal de ta pompe à chaleur.
Donc, si après la visite d'hier l'installation démarre encore en cycle et il ne fait pas chaud, tu dois faire ce qui suit.
1. Tous les circuits ! ouverts au maximum et vanne de dérivation fermée, puis mesurer le débit total.
(La chambre peut être réduite plus tard si l'équilibrage hydraulique est correct, la courbe de chauffe est adéquate et la pompe à chaleur ne démarre plus en cycle). En cas de débit trop élevé, la puissance de la pompe de circulation peut être réduite.
2. Ajuster progressivement les circuits avec une montée rapide de la température au retour ou une température de retour plus élevée jusqu’à ce que tous aient à peu près la même température de retour. Ainsi, tu as équilibré l’installation de chauffage au sol hydraulique. La pompe à chaleur ne devrait alors plus démarrer en cycle.
3. Ajuster la courbe de chauffe jusqu’à ce que la température dans la maison soit correcte.
4. Maintenant, tu peux réduire individuellement certains circuits pour baisser la température dans la pièce concernée (chambre). Toujours garder un œil sur le débit total, le débit minimal doit être respecté.
5. C’est fini pour le moment, les hivers suivants ne nécessitent plus que des ajustements fins.

Si tu peux encore raccourcir les longueurs des circuits de chauffage, tout cela sera plus facile…

Les salles de bains sont presque toujours critiques lorsqu’une température plus élevée est souhaitée. Il n’est pas possible d’augmenter la surface de chauffage a posteriori. Il faut donc choisir. Soit un radiateur électrique pour un chauffage d’appoint à court terme selon les besoins, soit augmenter la courbe de chauffe avec une perte d’efficacité. Sur le long terme, le radiateur électrique est souvent la solution la plus économique. Mais peut-être que cela convient chez toi dans les salles de bains.
Salutations de Hambourg
 

Daniel-Sp

10.12.2019 19:44:45
  • #3
Si la pompe à chaleur fonctionne bien, une telle image devrait se présenter.
Le compresseur démarre et fonctionne, seulement interrompu par des cycles de dégivrage, en mode chauffage pendant plusieurs heures, le retour augmente lentement. Si TRL est supérieur à TRLsoll plus hystérésis, le compresseur s’arrête et redémarre quand TRL descend en dessous de TRLsoll moins hystérésis. L’eau chaude est produite une fois par jour.

Le compresseur est VD1
HUP est la pompe de circulation du chauffage (fonctionne aussi lorsque le compresseur est arrêté pour détecter la température de la chape)
TRLsoll est la consigne de retour
TRL est le retour réel
BUP est la pompe d’eau chaude sanitaire

Désolé pour la mauvaise qualité, je n’ai pas pu faire mieux rapidement

 

Bookstar

10.12.2019 20:05:53
  • #4
Pourquoi ton [Vorlauf] n'est-il pas visible ?
 

Daniel-Sp

10.12.2019 20:09:44
  • #5
Je l'ai masqué...
C'est déjà assez confus
 

Daniel-Sp

10.12.2019 22:39:36
  • #6

Pourrais-tu essayer de visualiser les courbes avec Opendta et ensuite les poster ici sous forme d’image ? Je m’intéresse au comportement du retour pendant la phase de chauffage ainsi qu’à la durée de fonctionnement par démarrage du compresseur.
Cordialement
 

Sujets similaires
05.03.2015Pompe à chaleur à source unique collecteur plat 2 circuits de chauffage13
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
14.08.2015Chauffage au sol ou radiateurs ?12
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
28.08.2017Rénovation de bâtiments anciens - chauffage au gaz + radiateurs ou chauffage par le sol ?10
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
21.06.2022Rénovation du chauffage pour immeuble existant - chaudière à condensation/pompe à chaleur air-eau/pompe à chaleur ECS25
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
02.12.2024Réglage correct de la pompe à chaleur en relation avec le poêle à bois12

Oben