Hallo,
ich habe -100°min eingestellt. Meine Wärmepumpe läuft nur stur nach dem Inneren Fühler. Beide externe am Pufferspeicher im Vorlauf habe ich abgeklemmt. Nach Enteisungen ist die Stromaufnahme kurzzeitig höher, um nach ca. 30 min wieder auf dem vorigen Niveau zu laufen.
Auch nach WW Erzeugung ist das so. Heute Morgen sind es -130°min. Allerdings ist die Außentemperatur knapp über 7°C welche bei mir die Grenze zwischen Takten und durchlaufen ist. Im Laufe des Tages wird sie vermutlich seit dem 16.11. mal wieder stoppen.
Gruß Hardy
ich habe -100°min eingestellt. Meine Wärmepumpe läuft nur stur nach dem Inneren Fühler. Beide externe am Pufferspeicher im Vorlauf habe ich abgeklemmt. Nach Enteisungen ist die Stromaufnahme kurzzeitig höher, um nach ca. 30 min wieder auf dem vorigen Niveau zu laufen.
Auch nach WW Erzeugung ist das so. Heute Morgen sind es -130°min. Allerdings ist die Außentemperatur knapp über 7°C welche bei mir die Grenze zwischen Takten und durchlaufen ist. Im Laufe des Tages wird sie vermutlich seit dem 16.11. mal wieder stoppen.
Gruß Hardy
Lupo00729.11.25 15:20
Danke, so etwa scheint es auch bei mir zu sein.
Westfale010129.11.25 18:24
Hardy1962 schrieb:
Hallo,
ich habe -100°min eingestellt. Meine Wärmepumpe läuft nur stur nach dem Inneren Fühler. Beide externe am Pufferspeicher im Vorlauf habe ich abgeklemmt. Nach Enteisungen ist die Stromaufnahme kurzzeitig höher, um nach ca. 30 min wieder auf dem vorigen Niveau zu laufen.
Auch nach WW Erzeugung ist das so. Heute Morgen sind es -130°min. Allerdings ist die Außentemperatur knapp über 7°C welche bei mir die Grenze zwischen Takten und durchlaufen ist. Im Laufe des Tages wird sie vermutlich seit dem 16.11. mal wieder stoppen.
Gruß HardyBeim abklemmen kommen keine Fehler so ohne Fühler?
Also Außenfühler läuft und Temperatur des ausgewählten Raumes entscheiden?
Hardy196229.11.25 23:26
Es kamen keine Fehler. Seit 18 April ( Datum der Deaktivierung der beiden Fühler) läuft die Anlage zu meiner höchsten Zufriedenheit.
Viel längere und weniger Takte sowie Pausen bei Temperaturen über7°C, besserer COP. Unter 7° läuft sie durch.
Die Steuerung läuft nur über den internen Fühler der Wärmepumpe, den Außenfühler und die Heizkurve.
Der ausführliche Beitrag ist weiter oben am 18.04.25 zu lesen.
Seite 926 #5556
Jüngste Anpassungen seit 4 Wochen: Start ab -100°min., Wt 20.5, Heizkurve 0,65.
Schönen Abend, Hardy
Viel längere und weniger Takte sowie Pausen bei Temperaturen über7°C, besserer COP. Unter 7° läuft sie durch.
Die Steuerung läuft nur über den internen Fühler der Wärmepumpe, den Außenfühler und die Heizkurve.
Der ausführliche Beitrag ist weiter oben am 18.04.25 zu lesen.
Seite 926 #5556
Jüngste Anpassungen seit 4 Wochen: Start ab -100°min., Wt 20.5, Heizkurve 0,65.
Schönen Abend, Hardy
Westfale0101 schrieb:
Beim abklemmen kommen keine Fehler so ohne Fühler?
Also Außenfühler läuft und Temperatur des ausgewählten Raumes entscheiden?
Lupo00730.11.25 20:53
Hardy1962 schrieb:
Die Steuerung läuft nur über den internen Fühler der Wärmepumpe, den Außenfühler und die Heizkurve.Klingt eigentlich so, wie bei standardmäßig bei meiner 720/2er. Bei meiner FB-Heizung gibt es noch den sog. Maximaltemp.-Fühler vor der Verteilung ins Haus, aber der tritt normalerweise nie in Aktion (wenn er richtig eingestellt ist. Falls nein, geht die Wärmepumpe nach der WW-Aufbereitung auf "Kompressor gesperrt" bis sich die Temperatur von alleine wieder gesenkt hat).
Mahri2316.12.25 17:35
Nabend,
mal eine Frage an die Praktiker hier im Forum.
Meine Luftwärmepumpe 75/5 macht in letzter Zeit verstärkt "Gluckergeräusche" aus dem Tower.
Bei der WW Erzeugung stärker im normalen Heizbetrieb weniger.
Nun war der Hausbautechniker (Subi) schon mehrmals bei uns und hat Entlüftet. Auch ein automatisches Entlüftungsventil im Heizkreislauf ist montiert.
Letztens wurde zudem die Umwälzpumpe auf Verdacht gewechselt und alle Schraubverbindungen nachgezogen.
Nach ca. 10 Tagen der Ruhe, fing sie wieder an zu gluckern...?
Was könnte die Ursache für das ständige wiederkehren des unangenehmen Geräusches sein...?
Wir wissen uns leider keinen Rat mehr. Es ist dann immer wieder Luft im Heizkreissystem. Entlüfter im Tower ein bisschen aufdrehen und es zischt raus.
Bis es in zwei Tagen wieder von vorn beginnt...
mal eine Frage an die Praktiker hier im Forum.
Meine Luftwärmepumpe 75/5 macht in letzter Zeit verstärkt "Gluckergeräusche" aus dem Tower.
Bei der WW Erzeugung stärker im normalen Heizbetrieb weniger.
Nun war der Hausbautechniker (Subi) schon mehrmals bei uns und hat Entlüftet. Auch ein automatisches Entlüftungsventil im Heizkreislauf ist montiert.
Letztens wurde zudem die Umwälzpumpe auf Verdacht gewechselt und alle Schraubverbindungen nachgezogen.
Nach ca. 10 Tagen der Ruhe, fing sie wieder an zu gluckern...?
Was könnte die Ursache für das ständige wiederkehren des unangenehmen Geräusches sein...?
Wir wissen uns leider keinen Rat mehr. Es ist dann immer wieder Luft im Heizkreissystem. Entlüfter im Tower ein bisschen aufdrehen und es zischt raus.
Bis es in zwei Tagen wieder von vorn beginnt...