Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Gartenpflege im Frühling – worauf achten
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

Erstellt am: 04.03.22 14:21
T
Tolentino
I
Ichbins01
04.03.26 13:48
Diagnose / durchgeführte Arbeiten:
Reklamiert wurde, F733. Vor Ort festgestellt, Wärmepumpe in Betrieb, Fehlerspeicher sporadisch immer wieder F733. Nach Absprache SE EEV
Körper ausgetauscht, dazu Kältekreis 900g R290 abgesaugt, EEV und Filtertrockner getauscht, Schraderventile erneuert, Kältekreis abgedrückt
und anschließend 75min evakuiert. 900g R290 eingefüllt und Anlage in Betrieb genommen. Kältekreis im Betrieb mit Laptop ausgelesen, keine
Auffälligkeiten. Fehlerspeicher gelöscht. Beim Verlassen funktionierte alles Ordnungsgemäß.

mit wem er die Absprache gemacht hat, kann ich nicht sagen, evt. mit Kollegen. Denke, das war ein Rundumschlag, aber angeblich war im Körper des EEV eine Verunreinigung.
L
Lupo007
14.03.26 07:57
Heute findet man immer mehr Produkte, die zwar mit tollen Features beworben werden aber bei denen in der ersten Zeit große Ernüchterung eintritt, weil insbesondere die Software oder Hardware nicht ausgereift sind.

Wärempumpen, Auto, Hausgeräte, …

Ich bin auch schon mit Vaillant Achterbahn gefahren aber mittlerweile einigermaßen versöhnt. Der Wille zur Lösung war vor allem bei den Menschen, die bei mir vor-Ort waren, überwiegend erkennbar aber es braucht oft mehrere Anläufe und Geduld.

Gestern hatte ich erneut ein positives Erlebnis. Temperaturwerte des Rücklauf-Sensors bei meiner 75er leicht über dem Vorlauf und anstandslos ein neues Board in die Außeneinheit eingebaut, das nun ein Kalibrierungsprogramm ermöglicht, mit dem man die Sensoren abgleichen kann. Damit hatte ich nicht gerechnet!

Hier nun die neue Version:

A
ajokr2025
14.03.26 08:37
Lupo007 schrieb:
Gestern hatte ich erneut ein positives Erlebnis. Temperaturwerte des Rücklauf-Sensors bei meiner 75er leicht über dem Vorlauf und anstandslos ein neues Board in die Außeneinheit eingebaut, das nun ein Kalibrierungsprogramm ermöglicht, mit dem man die Sensoren abgleichen kann. Damit hatte ich nicht gerechnet!

Hier nun die neue Version:

Das ist aber wohl die Softwareversion der Hydraulikstation. Was steht denn am sensoComfort unter Einstellungen/Fachhandwerkerebene/Anlagenkonfiguration/eBUS-Komponeneten?
Bei meiner 55/6 aus dem letzten Jahr sind das:

Systemregler 08.08
Wärmepumpe1 09.02
Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.04
FM5 02.01

und an der Hydraulikstation 01 0360.09.04
L
Lupo007
14.03.26 17:22
ajokr2025 schrieb:
Das ist aber wohl die Softwareversion der Hydraulikstation.

Nein, das ist falsch. Die drei wichtigsten SW-Versionen werden am uniTOWER in der Fachhandwerkerebene angezeigt und lauten bei mir jetzt wie folgt:

* 00: 0351.09.02
* 01: 0351.09.05 (neu, woher war ich auf 09.02)
* 02: 0360.03.01

Die 01 bezieht sich auf die Außeneinheit. Viele Grüße.
T
Tolentino
10.04.26 22:51
Hier meine Zahlen für Mar:
Zum Haus:

155m² Wohnfläche (162m² beheizte Fläche)
Kein Keller
Fußbodenheizung
Baujahr 2022 (Gebäudeenergiegesetz 2020 =  KfW 70)
3 Personen Haushalt.
Osten von Berlin

Zur Heizung:

Vaillant artotherm plus  75/6
Unitower plus
Vorlauf -min 20°C, -max 35°C
Heizkurve 0.2
Wunschtemperatur 21°C
Warmwasser 49°C

Verbrauch, abgelesen am Unitower:

Strom: 363 kWh (davon Warmwasser unbekannt); Vormonat: 576; Vorjahr: 362 kWh
Energierzeugung (Umweltertrag) Heizung: 1176 kWh
Energieerzeugung WW: 174 kWh
daraus berechnete Arbeitszahl: 4,72 für Heizen und WW
Durchschnittliche Außentemperatur lt. Wetterkontor (01.03.-31.03.): 7,7°C (VJ: 7,2°C)
Durchschnittliche Minmaltemperatur des Monats (01.03.-31.03.): 1,7°C (VJ: 1,4°C)

Der Mehrverbrauch gegenüber VJ von ca 0,28% ist quasi nicht messbar (könnte auch Messfehler sein). Der Monat ist vor allem geprägt von immer noch recht kalten Nächten (um 0°C und sogar unter 0 und teilweise sehr warmen Tagen (Maximum 19,4°C).
Dieses Jahr war wie letztes Jahr sehr wenig Niederschlag im März (immerhin 50% mehr, jedoch im Vergleich zum langjährigen Mittel trotzdem viel zu wenig).
J
Jesse Custer
16.04.26 10:55
Heute mal eine Frage zur Warmwasser-Bereitung, die mich ein wenig verwundert, aber jetzt kein echtes Problem darstellt.

Grundlage: 75er Außeneinheit, sensoCOMFORT 720/2, uniTOWER plus VIH QW 190/6 E, 100 l Pufferspeicher im Heizungs-Zulauf, ferdsch. Die Bude ist schön warm, passt alles.

Definition: Warmwasser-Bereitung ab 14:00 Uhr, Zieltemperatur 55°C

Das klappt an sich auch täglich ohne mullen und knullen.

Allerdings habe ich zwei unterschiedliche Effekte, die ich bisher auch nicht nachstellen kann:

- Möglichkeit 1: gegen 20:00 Uhr noch 50°C im uniTOWER, am nächsten Tag um 06:00 Uhr noch 45°C im uniTOWER. Das warme Wasser ist relativ schnell auch zwei Stockwerke höher im Bad vorhanden

- Möglichkeit 2: gegen 20:00 Uhr noch 53°C im uniTOWER, am nächsten Tag um 06:00 Uhr noch 50°C im uniTOWER. Ich muss das warme Wasser eine Weile laufen lassen, bis es ankommt.

Wir haben eine Kreis, den ich manuell morgens per Umwälzpumpe einschalte - dann ist das warme Wasser auch sofort da, kein Problem.

Nur: warum ist es mal so und mal so?

An der Umwälzpumpe kann es nicht liegen - die wird hart geschaltet, sprich manuell Strom drauf. Die hat in Möglichkeit 1 schlicht gar keinen Saft, um irgendwas dauerhaft umzuwälzen.

Daher: habt Ihr eine Idee, woher das kommen könnte? Ich habe es bis heute nicht forcieren können - sprich: ich finde keinen äußeren Einfluss, der diesen Effekt hat. Ich habe keinen Einfluss, ob die Heizung läuft oder nicht, ob abgetaut wird oder nicht, ob ansonsten Wasser bezogen wird oder nicht, hier gibt es keine Schabernack treibenden Kinder, nix.

Ich freue mich über Eure Denkanstöße!

Ciao - Peter
vaillantunitowerwarmwasseraußeneinheitheizungvorlaufhydraulikstationsensocomfortstromumwälzpumpe