这与抱怨无关。
这只是简单的事实。
但这并不会改变以下情况:
错误的季节
错误的论坛
需要单独的热泵计量表
要停用ERRs,必须有管道长度或水力平衡的数据(现在已经是强制要求)……必要。
。
所提到的迟滞是一个方法,但并不是正确处理症状的方法。
热水方面也应该看看:
是否有循环?
是否有热水时间?
热水储水罐有多大?或使用的是哪种类型?
热水储水罐的设定温度是多少?
首先应该做到的是
以尽可能低的前置温度实现平衡,且不要用单室调节器扰乱水力系统。
同时要实现尽可能大的流量,这样热泵才能长时间运行。
这意味着:如果你以为通过调低某些房间温度来节省能源,那实际上是适得其反的……结果恰恰相反。
迟滞则是下一步……
然后检查热水问题。
确保安装一个单独的热泵计量表。
这并不昂贵。只有这样,才能得到可靠的数据,判断优化尝试是否产生积极效果。
这样你就可以将产生的热量与所需电量联系起来,也能确定年工作系数。
地源热泵应至少达到4+。
此外,你还可以将此作为施工费,在下一次所得税申报中按20%的服务费申报……
@Mastermind,现在无谓指责这里没有发生的事情(单室,缓冲罐等),因为这无助于解决问题。这里不是一般的抱怨时间。
我的热泵也稍大一点,但如果更小一点对我来说热水供应会不好(更小的大约只有4KW功率,给180升的储水罐加热会太慢),而且你可以在水泥地板/房屋中存储大量能量,所以这里的第一解决方案是调整迟滞,使热泵的运行周期变长。
这样地板中通常有足够能量,使热泵测得的回水温度降到启动下一周期之前要花较长时间。
热水储存罐也是类似情况,但我怀疑频繁启动更可能是供暖造成的。