वॉर्मपंप का आकार निर्माण कंपनी द्वारा "पर्याप्त सुरक्षा" के साथ ऊपर की ओर गणना किया गया ... मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता।

पफर टैंक सिर्फ एकीकृत 180 लीटर का है, कोई बाहरी नहीं।
पूरे घर में एकल कमरे के नियंत्रक हैं।
गर्म पानी 52 डिग्री पर सेट है।

तो मुझे अधिकतर 12800 कंप्रेसर इम्पल्स के बारे में सोचना चाहिए - इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

मीटर के बारे में मुझे जल्द सक्रिय होना होगा। इस संबंध में कोई सुझाव?
 

Saruss

17/05/2018 17:46:43
  • #2


काम के समय की तुलना में शुरूआत की संख्या बहुत अधिक है, अन्य मान वास्तव में ठीक लग रहे हैं। मेरे यहाँ शुरूआत की अधिक संख्या की समस्या (जो मुझे शुरू में थी) को मैंने हीटिंग के प्री-फ्लो के हिस्टीरेसिस को बड़ा करके हल किया, जो फैक्ट्री में काफी कम सेट था और वॉर्म पंप ने बहुत अधिक टॉगल किया। इसे 1.5K तक बढ़ाने से बड़ा अंतर पड़ा। गर्मी संग्रह का स्थान तो फर्श ही है, इसलिए कमरे के तापमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा (लगातार), लेकिन हीटिंग तब से लंबे समय तक चल रही है।
 

Mastermind1

17/05/2018 19:28:59
  • #3
अगर हीटिंग इंस्टॉलर ने पावर रिजर्व के हिसाब से गणना की है, तो तुम्हारा वॉटर पंप एक बहुत ज्यादा चालू-बंद होने वाला वॉटर पंप ही रहेगा।
एक वॉटर पंप को रिजर्व के साथ नहीं गिना जाता। यह पुरानी सोच है।

तुम्हारे पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं।
क्या हाइड्रोलिक संतुलन है?
लेकिन अंत में यह मौजूदा समय गलत मौसम है। केवल शरद ऋतु में तुम्हारे पास फिर से छोटी सुधार की संभावनाएं होंगी।

इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉटर पंप किसका है।
यह हमेशा एक ही समस्या है

- वॉटर पंप का अधिक आकार होना
- बहुत अधिक नियंत्रित एकल कमरे के नियंत्रक
- बफर टैंक
- बहुत बड़ी हीटिंग कर्व (ताकि वह बहुत गर्म हो जाए)
......
 

Saruss

17/05/2018 19:40:12
  • #4
@Mastermind, अब ऐसी बातें करना जिसका यहां कोई आधार नहीं है (एकल कमरा, बफर स्टोरेज आदि) बेकार है, क्योंकि इससे समाधान में कोई मदद नहीं मिलेगी। यहां कोई सामान्य शिकायत सत्र नहीं है। मेरी हीट पंप भी थोड़ा बड़ी है, लेकिन मेरे लिए इससे एक साइज छोटी खराब होती (छोटी लगभग 4KW क्षमता की होती, और 180 लीटर स्टोरेज को गर्म करने में भी बहुत समय लग जाता), और आप फर्श/घर में बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए पहला समाधान यहाँ हिस्टेरेसिस को बदलना है ताकि हीट पंप के चक्र सीधे लंबे हो जाएं। तब आम तौर पर फर्श में इतनी ऊर्जा होती है कि वापसी तापमान हीट पंप द्वारा मापी जाने वाली इतनी ठंडी होने में काफी समय लगता है कि अगला चक्र शुरू हो। गर्म पानी के स्टोरेज के लिए भी यही स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि कई चक्र ज्यादा गर्म करने के कारण होते हैं।
 

Mastermind1

17/05/2018 20:02:20
  • #5
इसका मेकने से कोई लेना-देना नहीं है।
ये सरल तथ्य हैं।

लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता:
गलत मौसम
गलत मंच
अलग वॉर्मपंप मीटर आवश्यक है
ईआरआर को निष्क्रिय करने के लिए Leitungslängen या हाइड्रोलिक समायोजन के डेटा (जो अब अनिवार्य है) आवश्यक हैं।

और उल्लेखित हिस्टेरेसिस एक प्रारंभिक दृष्टिकोण है, लेकिन यह लक्षणात्मक सही तरीका नहीं है।

गर्म पानी को भी देखना चाहिए:
क्या कोई परिसंचरण है?
क्या गर्म पानी के समय हैं?
गर्म पानी का स्टोर कितना बड़ा है? या किस प्रकार का उपयोग किया गया है?
गर्म पानी की स्टोर तापमान कितनी सेट की गई है?

पहले यह सुनिश्चित करना है
कि कम से कम संभव प्रारंभिक तापमान के साथ समायोजन हो, और बिना किसी व्यक्तिगत कक्ष नियंत्रक के जो हाइड्रोलिक को उलझा दें। इसके साथ ही संभवतः उच्चतम वॉल्यूम प्रवाह प्राप्त करना है, ताकि वॉर्मपंप लंबे समय तक चल सके। इसका मतलब है: यह विरोधाभासी है यदि आप कुछ कमरों को कम करके बचत करने की सोचते हैं... इसके बजाय इसका ठीक उल्टा होता है।

फिर हिस्टेरेसिस अगला कदम है...

फिर गर्म पानी के मुद्दे की जांच करें

और सुनिश्चित करें कि वॉर्मपंप के लिए एक अलग मीटर लगवाया जाए। यह महंगा नहीं है। केवल इसी तरह से विश्वसनीय डेटा प्राप्त होगा कि क्या अनुकूलन प्रयास वास्तव में सकारात्मक परिणाम देते हैं।

इससे आप उत्पन्न वॉर्म मात्रा को आवश्यक विद्युत ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं, और वर्षक कार्यानुपात भी निर्धारित कर सकते हैं। एक सोल वॉर्मपंप को कम से कम 4+ तक पहुंचना चाहिए।

साथ ही इसे 20% सेवा शुल्क के रूप में अगली आयकर घोषणा में श्रमिक की बिलिंग के रूप में दावा किया जा सकता है....
 

Saruss

17/05/2018 21:10:47
  • #6
:
मैंने अभी कुछ तुलना मान खोजे हैं:
लगभग 4 साल से कम समय में: 6600kWh विद्युत आवश्यकताएं के लिए:
हीट पंप के अनुसार 42 MWh ऊर्जा (16.2 ठंडा + 25.8 गर्म)
4545 घंटे का संचालन समय और 6000 से कम कंप्रेसर स्टार्ट्स के साथ।
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
04.04.2016हीट पंप अलग मीटर पर या घरेलू बिजली के साथ20
21.10.2019हीट पंप के साथ हीट पंप टैरिफ?37
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
24.02.2020ताजा पानी स्टेशन और बफ़र टैंक: तकनीकी रूप से बेहतर विकल्प?24
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
06.10.2021फोटोवोल्टाइक सिस्टम / हीट पंप, क्या आपके पास 2 मीटर हैं?55
14.06.2021हवा-से-पानी हीट पंप के लिए अलग मीटर और बिजली टैरिफ समझदारी है?103
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
31.03.2022वायु-जल हीट पंप - बफर स्टोर हाँ या नहीं?28
17.10.2022डिवाइस से फर्श गर्म करना बनाम हीट पंप से: लागत?19
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72

Oben