Nous avons 2 fois 70 mètres de profondeur de forage et 10 m de ligne d'alimentation vers la maison
La capacité d’extraction était, je crois, d’environ 43 W/m (elle est encore dans la boîte - c’était de toute façon mieux que les 39 kW supposés du voisinage selon LBeg)
Le scellement a été fait avec Thermocem Basic (malheureusement - nous ne savions rien)
190 m², 5,3 kW Flexothem Exclusive, la charge de chauffage est de 5,5 kW (valeur U, soi-même) - 6,3 kW (Vaillant) ; cependant, je fais plus confiance à la valeur U qu’à Vaillant, car Vaillant n’a pas vraiment pris en compte la récupération de chaleur de la ventilation (0,5 kW selon la valeur U ; 1,5 kW selon Vaillant pour la puissance thermique nécessaire pour compenser le taux de renouvellement d’air minimal).
Je regarde encore une fois en direct :
Intégrale d’énergie à : -100 min (Départ -120 min)
Consigne de départ à : 27,5 °C
Départ est à : 29,5 °C
Entrée eau glycolée : 3,4 °C
Sortie eau glycolée : 1,6°C
Courbe de chauffage à 0,1 et température souhaitée à 23 °C (c’est juste le décalage)