Experiencias con bomba de calor de salmuera

  • Erstellt am 23.10.2015 21:40:36

spooky0815

17.05.2018 13:55:50
  • #1
El tamaño de la bomba de calor fue calculado por la empresa constructora con "suficiente margen de seguridad" hacia arriba ... no sé más.

Acumulador solo los 180 litros integrados, sin externo
Regulador de habitación individual en toda la casa
El agua caliente está ajustada a 52 grados.

Entonces, debería preocuparme más por los 12800 impulsos del compresor - ¿cómo se puede optimizar aquí?

Con respecto al contador, debo actuar pronto. ¿Recomendaciones para esto?
 

Saruss

17.05.2018 17:46:43
  • #2


En comparación con el tiempo de funcionamiento, el número de arranques es demasiado alto, los demás valores parecen estar bien. Yo solucioné el problema de los muchos arranques (que tuve al principio) simplemente aumentando la histéresis en el avance de la calefacción; estaba configurada de fábrica bastante baja y la bomba de calor hacía muchos ciclos. Incrementarla en 1.5K hizo una gran diferencia. El lugar de almacenamiento del calor es el suelo de mortero, por lo que no afectó en absoluto la temperatura ambiente (constante), pero desde entonces la calefacción opera ciclos largos.
 

Mastermind1

17.05.2018 19:28:59
  • #3
Si el instalador de calefacción ha calculado con reserva de rendimiento, entonces tu bomba de calor seguirá siendo una bomba de calor que funciona en ciclos muy cortos.
Una bomba de calor no se calcula con reservas. Eso es pensar en la edad de piedra.

No tienes muchas opciones.
¿Hay un equilibrado hidráulico?
Pero al final, actualmente no es la época del año correcta. Solo en otoño tendrás pequeñas posibilidades de optimización.

No importa de quién sea la bomba de calor.
Siempre es la misma problemática

- Sobredimensionamiento de la bomba de calor
- Reguladores de habitación individuales que están muy limitados
- Acumulador de buffer
- Una curva de calefacción demasiado alta (para que haga mucho calor)
......
 

Saruss

17.05.2018 19:40:12
  • #4
@Mastermind, no sirve de nada ahora criticar cosas que no han ocurrido aquí (Einzelraum, Pufferspeicher, etc.), porque eso no contribuye a la solución. Aquí no es una sesión general de quejas. Mi bomba de calor también es un poco grande, pero una talla más pequeña habría sido mala para mí debido al agua caliente (la más pequeña habría tenido unos 4KW de potencia, y calentar un depósito de 180l tarda demasiado), y se puede almacenar una gran cantidad de energía en el suelo radiante/casa, por lo que el primer enfoque para la solución aquí es cambiar la histéresis, para que los ciclos de la bomba de calor sean directamente más largos. Entonces generalmente hay suficiente energía en el suelo radiante, de modo que tarda mucho tiempo hasta que la temperatura de retorno medida por la bomba de calor esté tan fría que comience el siguiente ciclo. Algo similar con el depósito de agua caliente, pero sospecho que los muchos ciclos provienen más bien de la calefacción.
 

Mastermind1

17.05.2018 20:02:20
  • #5
Eso no tiene nada que ver con quejarse.
Son hechos simples.

Pero eso no cambia nada:
Época del año incorrecta
Foro incorrecto
Es necesario un contador separado para la bomba de calor
Para desactivar los ERRs se necesitan longitudes de cable o los datos del balance hidráulico (que ahora es obligatorio)....
.
Y la histeresis mencionada es un enfoque, pero no el procedimiento correcto sintomático.

También se debe revisar el agua caliente:
¿Hay circulación?
¿Hay horarios de agua caliente?
¿Cuánto mide el depósito de agua caliente? O qué tipo está instalado?
¿Qué temperatura de almacenamiento de agua caliente está ajustada?

Primero hay que
Conseguir el balance con la temperatura de impulsión lo más baja posible, y eso sin reguladores de habitación individuales que solo desordenan la hidráulica. Se debe conseguir un caudal lo más alto posible para que la bomba de calor pueda funcionar por mucho tiempo. Eso significa: es contraproducente pensar que se ahorra algo al bajar la temperatura en ciertas habitaciones... En realidad ocurre lo contrario...

La histeresis es luego el siguiente paso...

Después, revisar el tema del agua caliente

Y asegurarse de que se instale un contador separado para la bomba de calor. Eso no cuesta una fortuna. Solo así se obtienen datos confiables para saber si los intentos de optimización realmente tienen un efecto positivo.

Así puedes relacionar la cantidad de calor generado con la electricidad necesaria, y también determinar el coeficiente de rendimiento anual. Una bomba de calor geotérmica debería alcanzar como mínimo un 4+.

Además, puedes reclamar esto como factura de mano de obra al 20% del servicio en la próxima declaración de impuestos....
 

Saruss

17.05.2018 21:10:47
  • #6
: Acabo de buscar valores de comparación: Desde hace un poco menos de 4 años: 6600 kWh de consumo eléctrico para: Según la bomba de calor 42 MWh de energía (16,2 WW + 25,8 calefacción) Con un tiempo de funcionamiento de 4545 horas y menos de 6000 arranques del compresor.
 

Temas similares
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
04.04.2016Bomba de calor en contador separado o junto con la electricidad doméstica20
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
14.06.2021¿Es razonable tener un contador separado y una tarifa eléctrica para una bomba de calor aire-agua?103
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72