Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Joedreck

25.12.2019 09:25:30
  • #1
¡Cierra la válvula de derivación! No sirve de nada. ENTONCES puedes equilibrar. Luego reduces las habitaciones demasiado calientes. Con suerte, a favor del baño.
Todo, como ya se hizo, paso a paso.
 

chewbacca123

25.12.2019 10:11:42
  • #2

Hablaré con nuestro instalador de calefacción a principios del próximo año.
 

Daniel-Sp

25.12.2019 10:18:48
  • #3
Como la calefacción llega por primera vez completamente al suelo radiante, al mismo tiempo se debe bajar la curva de calefacción, de lo contrario hará demasiado calor.
 

Daniel-Sp

25.12.2019 10:19:58
  • #4

Él no lo cerrará, especificación del fabricante...
Ahí tienes que actuar tú
 

Daniel-Sp

25.12.2019 10:28:39
  • #5

¿Son esos los horarios en los que funciona la bomba de recirculación? Si es así, me parece todavía mucho.
En lugar de reducir más los caudales, deberías abrir completamente la válvula de derivación, ¡solo entonces tiene sentido el equilibrado térmico!
Entonces seguramente podrás bajar la curva de calefacción, como se mencionó arriba, y solo entonces consumirás menos electricidad.
¿Estarías dispuesto a enviarme un DTA por correo?
Felices fiestas a todos
 

chewbacca123

25.12.2019 11:22:40
  • #6

Esos son los tiempos que he ajustado en la ruedecilla, en los que queremos agua caliente.
Claro, con gusto lo envío, ¿dónde encuentro esos datos?
 