Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

guckuck2

06.12.2019 19:37:57
  • #1


Asegurar el flujo continuo o ejecutar un programa para legionela, entonces se calienta una vez a la semana.
 

chewbacca123

06.12.2019 20:13:15
  • #2

No, eso quiere hacerlo también, pero está tan ocupado que nunca tiene tiempo. Es muy molesto... he hablado otra vez con nuestra empresa constructora, dijeron que se pondrá en contacto la próxima semana. Todo va a través de nuestra empresa constructora, que es realmente muy fiable, solo que con la fontanería es un desastre.
 

chewbacca123

07.12.2019 16:46:35
  • #3


Hola, ahora he analizado los datos, mira qué te parece:


 

Daniel-Sp

07.12.2019 16:58:35
  • #4
Ui,
Después de 4 meses casi 4000 arranques del compresor. Deberías optimizar urgentemente la configuración de la bomba de calor, ¡si no, en pocos años comprarás una nueva bomba de calor!
ERR desmontar, todos los circuitos de calefacción completamente abiertos al principio, válvula de desvío completamente cerrada, histéresis de agua caliente a 6K, temperatura objetivo de agua caliente 48°C, curva de calefacción 28/22/0. Y no, tu instalador no te dará un sistema configurado de manera óptima.
Saludos, Daniel
 

chewbacca123

07.12.2019 17:07:39
  • #5
Muchas gracias por tu respuesta. Nuestro instalador viene el lunes, ¡lo enfrentaré con eso!
 

chewbacca123

07.12.2019 17:11:29
  • #6
Ah, claro, quizás debería mencionar que nuestra calefacción ya fue instalada y encendida desde abril, desde el programa de secado del solado. Así que está en funcionamiento desde hace más de 8 meses.
 