Daniel-Sp
13.12.2019 20:58:22
- #1
¿LAD 9 o LADV 9?
LAD 9 desafortunadamente no significa controlado por potencia
¿Cuántos m² tienen? ¿Qué estándar energético, reglamento de ahorro energético o nivel KfW?
LAD 9 también significa
Caudal mínimo 1600 l/h, caudal nominal 2000 l/h. Eso ya es un dato... Pero no sirve de nada, hay que ocuparse de ello. Si miro tus dos CSV, aún tienes alrededor de 30 arranques de compresor diarios. Eso es demasiado.
Pero primero termina la lista y luego veremos.
Pero temo que 24 °C en el baño no se puede lograr...
Me pondré en contacto contigo tan pronto como tengas los datos recopilados. Los tubos suelen mostrar l/min. Lo ideal sería que llegues a 27 l/min.
Saludos, Daniel