Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

13.12.2019 20:58:22
  • #1
¿LAD 9 o LADV 9?
LAD 9 desafortunadamente no significa controlado por potencia
¿Cuántos m² tienen? ¿Qué estándar energético, reglamento de ahorro energético o nivel KfW?
LAD 9 también significa
Caudal mínimo 1600 l/h, caudal nominal 2000 l/h. Eso ya es un dato... Pero no sirve de nada, hay que ocuparse de ello. Si miro tus dos CSV, aún tienes alrededor de 30 arranques de compresor diarios. Eso es demasiado.
Pero primero termina la lista y luego veremos.
Pero temo que 24 °C en el baño no se puede lograr...
Me pondré en contacto contigo tan pronto como tengas los datos recopilados. Los tubos suelen mostrar l/min. Lo ideal sería que llegues a 27 l/min.
Saludos, Daniel
 

chewbacca123

14.12.2019 10:24:30
  • #2

Hola Daniel, he creado la tabla, debería estar más o menos bien con los l/min (¿l/min es la marca que alcanza el extremo de la cabeza roja del flotador, verdad?).
Lo que ya es demasiado es para EG baño pequeño, no necesitamos tanta potencia de calefacción, el baño es mini. El vestidor en UG tampoco necesita 2,5, más bien 1.
El baño principal en UG necesita más y los pasillos también un poco, diría yo.
 

Daniel-Sp

14.12.2019 11:10:00
  • #3
Deberíais reconsiderar las temperaturas deseadas. En el pasillo 18 y en el baño contiguo una diferencia de 4-5°C no funcionará. Tal vez 2°C con las puertas cerradas. Tened en cuenta que el baño transfiere calor al pasillo y cuanto mayor sea la diferencia, mayor será esta transferencia. No puede haber habitaciones sin flujo alguno. ¡Necesitas el caudal volumétrico!
 

Daniel-Sp

14.12.2019 12:04:34
  • #4
¿Has desmontado ahora los [Stellantriebe]?
 

chewbacca123

14.12.2019 13:35:47
  • #5


¿Qué son exactamente los actuadores? Sí, con las temperaturas, eso fue solo un cálculo aproximado - Por supuesto, también se pueden ajustar de otra manera. Ahora he puesto todos los reguladores de ambientes en plena potencia. Ahora miro abajo en la bomba de calor, ha estado parada por 2 horas. Eso hace mucho que no sucedía, normalmente enciende constantemente. Eso ya es bueno, hasta ahora no se está poniendo demasiado caliente en ningún lado.
 

Daniel-Sp

14.12.2019 14:00:09
  • #6
Actuadores de la válvula iguales a las piezas blancas en la parte superior del distribuidor de circuito de calefacción. Sería mejor que las quitaras. De lo contrario, cerrarían repentinamente el circuito de calefacción. Pero necesitas un flujo continuo en los circuitos de calefacción para la bomba de calor. La temperatura ambiente la ajustas una vez mediante el caudal, para siempre. Con ERR se ve de otra manera, como en la imagen (lo busqué rápidamente en Google), mira el gráfico superior. La curva roja y azul son el flujo de ida y el de retorno, el VD1 verde oscuro es el compresor que se enciende y apaga repetidamente. Por favor, compara esto con el gráfico de hace unos días de mi bomba de calor y piensa cuál operación es más cuidadosa con los materiales y cuál bomba de calor dura más.
 

Temas similares
10.12.2009Subvenciones para KFW55 y bomba de calor suelo/agua15
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
26.08.2013¿Qué bomba de calor es la más adecuada para nuestra nueva construcción?13
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
05.03.2014¿Caldera de condensación de gas o bomba de calor LW para chimenea con agua?18
07.04.2014¿Es posible la construcción nueva sin energía solar y sin bomba de calor?20
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
27.03.2016¿Bomba de calor aire-agua, gas, casa prefabricada solar térmica, ventajas y desventajas?18
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
16.10.2020Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar17
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
09.10.2022Calefacción, algo está mal aquí. El pasillo siempre a 22°..27
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99

Oben