Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

27.12.2019 10:43:44
  • #1
He recibido datos para el análisis. Aquí se puede ver claramente el efecto del ERR.

 

Daniel-Sp

27.12.2019 10:53:15
  • #2
El hecho de que la bomba de calor aún no funcione de manera óptima - que cicla demasiado -
se debe a la válvula de exceso de caudal.
Justo después del inicio del ciclo de calefacción se produce un aumento de la temperatura de retorno, ya que el agua caliente fluye directamente hacia la entrada de retorno, pasando por el circuito de calefacción. Por ello, el criterio de desconexión se alcanza demasiado pronto, aunque el suelo radiante aún no haya alcanzado la temperatura deseada. Al finalizar el ciclo de calefacción, la temperatura de retorno disminuye rápidamente y sigue el siguiente ciclo de calefacción. Para mayor claridad se muestran sólo la temperatura de retorno y el compresor.
 

Daniel-Sp

27.12.2019 10:55:41
  • #3
Cuando la válvula de sobrecorriente está cerrada, la temperatura de retorno aumenta primero de forma retardada y más lenta como en el siguiente ejemplo. ¡El aumento de la temperatura de retorno ocurre solo después de más de 10 minutos! El calor llega completamente al suelo radiante.

 

chewbacca123

27.12.2019 12:27:47
  • #4

Por suerte se puede ver una mejora clara
Veremos qué más aporta la revisión final
 

chewbacca123

27.12.2019 13:56:41
  • #5

Lo he cerrado ahora de cuatro a cinco, me acerco poco a poco.
 

Daniel-Sp

27.12.2019 15:03:55
  • #6
Entonces, por favor envía un nuevo DTA, a ver si ya cambia algo.
 

Temas similares
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
10.08.2015¿En qué estación del año es mejor poner el estricho en el sótano?10
13.04.2017Mortero con arena dorada17
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
31.07.2016El solado no llega hasta los marcos de las ventanas / puertas de la terraza en la planta baja12
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
31.10.2016¿Calentar el solado con el proveedor principal de servicios?!12
29.11.2016Puerta principal solo protección contra robos / mejores materiales - yeso, solera?10
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
05.04.2017Super desastre - rotura de tubería de agua, solera húmeda31
09.04.2017El mortero de nivelación está demasiado bajo. ¿Existen normas para esto?16
30.04.2017Mortero nivelador aplicado demasiado alto - la altura de la habitación es por ello menor11
05.08.2017¿Es necesario el solado? Ático sin terminar pero aislado23
26.12.2021Caudal de la bomba de recirculación y válvula de sobreflujo15

Oben