Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

seat88

30.12.2019 16:13:56
  • #1
Cierto, ceniza sobre mi cabeza
 

tomtom79

30.12.2019 16:42:06
  • #2
Está bien, ¿qué pasa con la bomba de eficiencia nom y min? ¿Se puede mejorar algo o el caudal es demasiado bajo?
 

Daniel-Sp

30.12.2019 16:54:07
  • #3

Primero hacer un equilibrio térmico razonable, luego observar el caudal total y ver qué más se puede mejorar. Así sería mi enfoque ahora.
 

KingSong

30.12.2019 17:12:12
  • #4


Pues nosotros ahora mismo con -6° AT también tenemos un consumo de 28 kWh en 24 horas, pero calefaccionamos 265 m² de superficie habitable incluyendo agua caliente a 45°. Nuestra curva de calefacción está en pendiente 0,3 / nivel 0k, es decir, a 20° = 20° / 0° = 26° / -20° = 31° con una temperatura ambiente configurada de 20°. Con esto logramos 21,8° en los baños (aunque fueron instalados con una distancia entre bucles de 8 cm y están totalmente abiertos) y 23° en el área de estar, el dormitorio llega a 21°. Todos los ERR desmontados... mi mayor problema es el acumulador buffer instalado por desgracia. Creo que podría ahorrar algo si no lo tuviera, pero no se puede desactivar así de fácil, ¿o quizá sí?
Porque lo que he observado es que cuando la calefacción por suelo radiante circula con una temperatura de ida de digamos 26° a 0° AT, la carga del acumulador tiene una histéresis de apagado de 2k, mi bomba de calor aire-agua entonces funciona a 32° de temperatura de ida por el lado de generación para que el acumulador esté 2k más caliente que la temperatura de ida configurada... vaya problema.
 

chewbacca123

30.12.2019 17:21:23
  • #5
Nuestra agua caliente está a 49°, nuestra curva de calefacción ahora es 27,5 - 22 - 0. Encuentro 21° en el dormitorio demasiado caliente, para mí 20° es perfecto. Sin embargo, debo admitir que en el dormitorio no dejamos el regulador individual completamente abierto, sino casi cerrado. Dormir con calor me parece nada reparador. Todos los demás reguladores están completamente abiertos. En caso necesario, realmente caliento con el toallero, porque 21° en el baño me parecen pocos, especialmente con un bebé pequeño en casa, me parece demasiado frío por la mañana. En total calentamos 190 m², el agua caliente está a 49°.
 

KingSong

30.12.2019 17:34:28
  • #6
Los 21° en el dormitorio y el vestidor son también desafortunadamente un compromiso, el gran baño está directamente adyacente al vestidor, separado por una puerta corredera. He comprobado en múltiples intentos que si bajo la temperatura del dormitorio y el vestidor hasta que realmente esté más fresco, el vestidor entonces extrae energía del suelo del baño. Por lo tanto, si quiero que el baño esté en un promedio entre 21,5° y (a veces también) 23°, no debo bajar tanto la temperatura de las habitaciones contiguas.

Sin embargo, llegué a un punto en el que ya no me importa cada kWh individual sin castigarme a mí ni a la familia. Gracias a la energía fotovoltaica y el almacenamiento, el último período de calefacción fue prácticamente gratis; para 2019 tuvimos una compra total de electricidad de 5000 kWh y una inyección a la red de 6300 kWh. Y eso con 5 personas en 2 hogares completos.
Por supuesto, sería bueno necesitar aún menos... pero tal vez debería mantener los pies en la tierra.
 

Temas similares
23.01.2015Planificación del plano - ¿Cómo organizar el dormitorio y el vestidor?11
07.09.2015¿Lavadora y secadora en el vestidor?16
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
10.02.2016Buscando una idea ingeniosa para dormitorio con vestidor19
10.10.2017Nueva instalación fotovoltaica con almacenamiento en casa unifamiliar - experiencias39
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
10.03.2018Habitación infantil y dormitorio - ¿Qué tamaño se recomienda?56
09.02.2018Conexión Dormitorio / Vestidor / Baño16
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
27.09.2020Sistema de calefacción de aceite de aproximadamente 25 años, depósito defectuoso15
03.08.2021¿Apertura de baño y vestidor sin puerta?12
20.08.2021Agua caliente a 60 grados por riesgo de legionela12
22.09.2021Plano de dormitorio, vestidor y baño en suite36
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
26.03.2023Plano de dormitorio con baño y vestidor62

Oben