Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

21.12.2019 14:06:54
  • #1
La pregunta es si obtienes más caudal a través de la calefacción por suelo radiante cuando cierras la válvula de derivación lentamente (paso a paso).
Todavía tienes 26 arrancadas del compresor en 48 horas. Yo tengo 3 al día.
 

chewbacca123

21.12.2019 15:53:29
  • #2

¿No puede pasar nada si se cierra la válvula sucesivamente? ¿O sea, no puede romperse nada si se genera presión que no se libera?
 

Daniel-Sp

21.12.2019 17:00:08
  • #3
Entonces la bomba de calor da un mensaje de error y se apaga. Luego se puede volver a abrir la [Überströmventil] y resetear el error. Por eso hay que cerrar gradualmente cuando la bomba está calentando, tienes que tener cuidado, o subir un poco la curva de calefacción para iniciar un proceso de calefacción.
 

Daniel-Sp

21.12.2019 17:06:34
  • #4

Esto se debe a que el agua caliente llega demasiado rápido al retorno. Pero esto no ocurre con el agua que circula a través de los circuitos de calefacción por suelo radiante, sino con el agua que circula pasando por alto los circuitos de calefacción. Es decir, en tu caso, por la válvula de sobrepaso. Independientemente de la potencia de la bomba de calor.
 

Daniel-Sp

21.12.2019 20:07:57
  • #5

Para la estimación necesitas
Ht, superficie de la envolvente, volumen bruto calefaccionado, temperaturas deseadas, temperatura exterior estándar, número de personas.
Lo encuentras, por ejemplo, en el comprobante KFW.
Con eso consigues una buena estimación.
 

chewbacca123

21.12.2019 20:27:15
  • #6

No hemos construido una casa KfW
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
12.02.2013Calefacción casa unifamiliar, conversión de calefacción por suelo radiante, estanqueidad, caldera de gas defectuosa19
24.07.2013Costos adicionales debido a la calefacción por suelo radiante11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben