Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

15.12.2019 20:17:33
  • #1
Moin


[/QUOTE]

Como no tenemos información sobre los circuitos de calefacción (longitud, distancia de instalación), yo lo haría así.

Todos los circuitos al máximo excepto:
1. Baño pequeño, aquí se asume un circuito muy corto y existe el riesgo de cortocircuito térmico, así que inicialmente entre 0,3 y 0,5 l/min. Cuando llegue el termómetro IR, por favor mide el retorno, debe ser aproximadamente igual que el retorno de los otros circuitos de calefacción, si es más alto tienes que reducir el caudal aún más, si es más bajo, tienes que darle un poco más.
2. El cuarto de lavandería generalmente se desea también un poco menos de calor, aquí yo procedería así. Abrir completamente y luego cerrar media vuelta en el medidor de caudal, ajustes adicionales cuando la casa se haya estabilizado. Probablemente más tarde pueda ser menos.
3. Dormitorio principal y vestidor: aquí limita el caudal desde el principio a 1 l para el dormitorio y 0,75 l para el vestidor (o 0,75-0,5). Cuando tengas el termómetro, también deberías medir los retornos de ambos y luego igualar la temperatura entre ellos ajustando el caudal.
4. Todos, realmente todos los ERR al máximo (si es que no han desmontado los actuadores).
5. También calienta el pasillo, porque si no, roba calor a las otras habitaciones (¡baño!) y necesitas el caudal para alcanzar el caudal mínimo.
6. Cuando llegue el termómetro IR, por favor mide el retorno de los circuitos de calefacción. Si hay grandes diferencias, se debe reajustar (con las excepciones antes mencionadas).
7. Controla la temperatura ambiente en paralelo (también necesario debido a la falta de información sobre la calefacción por suelo radiante).

Ten siempre en cuenta que incluso un pequeño ajuste en un rótulo de caudal cambia el caudal en los otros circuitos de calefacción.

Para estar seguro, puedes anotar cuántas vueltas está cerrado cada circuito de calefacción actualmente, así puedes volver a configurarlo cuando quieras. También anota cada cambio y qué efecto tiene sobre la temperatura ambiente, así puedes regresar a una configuración anterior en cualquier momento.
También anota cómo estaba ajustada la válvula de sobrepresión por el instalador de calefacción, ya que también puedes devolverla a su posición en cualquier momento. Como ya casi has alcanzado el caudal mínimo, seguro que tras abrir los circuitos hay suficiente caudal y puedes ir cerrándola lentamente.

Probablemente al principio hará demasiado calor. No pierdas la paciencia y no intentes bajar la temperatura con los ERR, sino reduce la curva de calefacción. Tras cada cambio tendrás que esperar unas 24 horas aproximadamente. Quizás ahora tras el primer cambio algo más, ya que el suelo aún no está templado en toda la casa (habitaciones con 0 caudal ahora). Dependiendo del estándar energético quizás termines en 29/22/0 o incluso menos.
Eso ahorra mucho dinero.
Solo cuando hayas encontrado la curva de calefacción correcta, podrás quizás quitar algo de caudal y por tanto calor a algunas habitaciones con los tubos de caudal, pero con cuidado, siempre debes tener en cuenta el caudal total, que debería ser al menos 1600 l/h o 26,6 l/min (caudal mínimo de la LAD, ver datos técnicos), sería mejor 2000 l/h (33,3 l/min), pero probablemente no lo conseguirás.
El baño con muchas paredes exteriores será problemático, tal vez tengáis que calentar media hora antes con el radiador eléctrico para toallas, pero luego apagarlo. Una habitación que puede usarse solo media hora o una hora al día no debería servir como habitación de referencia ni mantenerse 24 horas al día a alta temperatura. Solo cuesta dinero innecesariamente.

Como temperatura objetivo, primero definiría una temperatura central para la casa. Primero asumir una temperatura igual para todas las habitaciones excepto dormitorios y cuarto de lavandería. Cuando la hayas alcanzado en todas partes, el primer equilibrado hidráulico estará logrado. Después viene el equilibrado térmico, limitando con cuidado las habitaciones que deben estar un poco más frías.

A más tardar cuando también se haya logrado el equilibrado térmico, deberías considerar desmontar los motores de control y apagar la corriente. Así ahorrarás electricidad y evitarás que un usuario inexperto estropee tu equilibrado térmico.

Si has realizado 1-5, puedes compartir aquí los caudales que hayas conseguido.

Diviértete y que tengas una buena noche

Daniel
 

chewbacca123

16.12.2019 06:55:14
  • #2

Hola, buenos días, muchas gracias por la propuesta detallada.
Ayer puse la curva de calefacción en 30 22,5 0, todo en modo err para descuento y esta mañana hacía bastante calor, ver el archivo adjunto.
Los pasillos casi 23 grados, eso es extremo. Pero el baño solo 21,1.
Todavía no he ajustado nada en los distribuidores del circuito de calefacción.
Ahora pruebo 29 22,0 0.

Esta semana viene otra vez el instalador de la calefacción, él me mostrará cómo ajustar los distribuidores del circuito y también lo configurará según tu propuesta. Luego te cuento.

Saludos cordiales
 

guckuck2

16.12.2019 06:56:21
  • #3
¿Puede el caudal volumétrico total ser en realidad demasiado alto? Para la eficiencia del calentamiento probablemente no sea malo, pero por otro lado está el consumo eléctrico de la bomba de recirculación y, en su caso, el ruido de la corriente.

¿Cuál es exactamente el peligro de un cortocircuito térmico? ¿La distorsión de la medición de retorno?
 

Daniel-Sp

16.12.2019 07:50:49
  • #4
Entonces la diferencia entre la ida y la vuelta es demasiado pequeña y la bomba de calor no funciona de manera tan eficiente.
 

guckuck2

16.12.2019 08:50:42
  • #5
Hm, el peligro seguramente es que la bomba de calor termine el ciclo de calefacción demasiado rápido debido al retorno demasiado caliente. Esto podría hacer que entre en ciclos. Por otro lado, una menor diferencia de temperatura en el flujo es ciertamente deseable. Probablemente no haya un correcto o incorrecto absoluto.
 

Musketier

16.12.2019 09:17:19
  • #6

Aquí debo intervenir. ¿No es en realidad al revés? Con la pequeña superficie, donde probablemente también se excluye la ducha, tienes que calentar todo el cuarto. Ahora además bajas el caudal. Eso significa que en promedio tienes una temperatura más baja. Probablemente no lograrás una temperatura ambiente agradable y tendrás que subir la curva de temperatura. Entonces las otras habitaciones se calientan demasiado y bajas el caudal allí. Resultado: nuevamente diferentes temperaturas de retorno.
¿Tienen ustedes un sensor de temperatura en cada retorno? De lo contrario, el agua en el colector de calefacción se mezclaría de todos modos.
En mi caso, las habitaciones donde debe hacer más calor (los baños y la sala de estar) están completamente abiertas.

Probablemente también depende de la calefacción. En mi sistema, el retorno no juega ningún papel. Mi calefacción funciona solo controlada por el suministro.
 

Temas similares
15.02.2015Problema vestidor/dormitorio - Discusión sobre el plano25
17.07.2015¿Rincón de fitness en la sala de servicios?27
27.08.20152 pisos completos, pasaje al garaje, cuarto de servicio debajo de la escalera25
23.05.2017Técnica / cuarto de servicios en el piso superior, ¿opiniones?27
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
13.10.2016¿Baño extra desde el dormitorio o un trastero?29
06.05.2017Cuarto adicional de servicio en el piso superior para lavadora, etc.13
18.09.2017Calefacción por suelo radiante también en la sala técnica / cuarto de lavandería19
08.02.2018¿La cuarto de servicio es suficiente también como trastero?22
16.06.2018La calefacción no encaja en el cuarto de servicios como estaba previsto27
28.07.2018¿Es necesaria una puerta insonorizada en el cuarto de servicio? ¿Experiencias?22
02.09.2018Pintar la despensa - ¿Qué pintura? ¿Pintura de látex?16
12.11.2019Armario para cuarto de servicio21
04.02.2020Consumo de bombas de calor en 2019 por meses112
18.08.2020Plano de una casa unifamiliar sin sótano/dormitorio y baño en la planta baja27
15.09.2020¿Qué tipo de calefacción es adecuada para una temperatura ambiente de 23 °C?22
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
20.05.2022Cuarto de servicio en el piso superior - ¿problemas con el ruido?27
25.04.2023Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...13

Oben