No conozco el DV-WP. ¿Necesita un sistema así un [Kombispeicher]?
 

Musketier

05.01.2020 20:59:46
  • #2


No tengo idea si un DV requiere obligatoriamente un acumulador.

Lüumel desarrolló un acumulador donde el agua caliente se calienta en el flujo a través del agua de calefacción. Por lo tanto, no hay un acumulador de agua caliente. Se llama en nuestro caso acumulador estratificado, que tiene diferentes temperaturas arriba que abajo.
 

tomtom79

09.01.2020 15:07:05
  • #3
Comprad un termómetro IR por 15 euros, he encontrado errores en el balance hidráulico en mi sistema. Algunos circuitos de calefacción redujeron demasiado pronto la bomba de calor porque el retorno subió demasiado rápido.

Y un circuito de calefacción de 3 en una habitación estaba demasiado limitado, lo cual no tiene sentido ya que los otros calientan más.
En el pasillo exactamente al revés.

Etc.

Ahora volver a esperar 24 horas y ver si ha servido de algo.
 

M4rvin

09.01.2020 22:54:54
  • #4
¿Regula cada bomba de calor cuando el retorno está demasiado caliente?

Pronto vendrá un técnico respecto al balance hidráulico, ¿en qué debería fijarme? ¿Qué es lo que definitivamente debería hacerse?
 

tomtom79

10.01.2020 00:01:13
  • #5
Él ajustará los valores calculados del caudal. Si estos son correctos en la práctica, solo lo experimentarán cuando vivan allí.
 

Daniel-Sp

10.01.2020 00:29:03
  • #6

Pide que te entreguen una documentación detallada de la calefacción por suelo radiante. Distancias de instalación, longitudes reales de los circuitos instalados (no solo lo que se calculó previamente), diámetro de las tuberías (también de las conducciones hacia el colector hidráulico), esquema hidráulico, componentes instalados. Instrucción sobre el funcionamiento y manejo de los tubos de flujo, pregunta por posibles limitadores de caudal adicionales en el suministro y retorno. Válvulas de bypass adicionales y su manejo.
Esta es información por la que de otra forma perderías tiempo llamando por teléfono. Pregúntale a Chewbacca123...
El balance térmico tendrás que hacerlo tú mismo en el próximo invierno de verdad.
 

Temas similares
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
13.07.2016Almacenamiento fotovoltaico - ¿experiencias? ¿Consejos?17
10.10.2017Nueva instalación fotovoltaica con almacenamiento en casa unifamiliar - experiencias39
17.05.2017Fotovoltaica inicialmente sin almacenamiento54
16.03.2017Larga espera hasta que llega el agua caliente17
05.03.2018Planificación fotovoltaica - posible retrofit de almacenamiento con batería13
31.07.2018El almacenamiento calienta el colector10
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
05.05.2020Sistema fotovoltaico + almacenamiento con o sin tarifa en la nube13
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
27.09.2020Sistema de calefacción de aceite de aproximadamente 25 años, depósito defectuoso15
13.08.2020¿El almacenamiento de energía también es poco rentable para los coches eléctricos? Costos de wallbox + almacenamiento79
20.08.2021Agua caliente a 60 grados por riesgo de legionela12
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
17.10.2023Evaluación de oferta de sistema fotovoltaico con almacenamiento78

Oben