Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor

  • Erstellt am 29.09.2020 10:28:17

Heinz2k

30.09.2020 12:43:29
  • #1


Los 170l son tu agua caliente, el acumulador es una caja blanca que está colgada en el retorno de la calefacción.



Creo que el mensaje se refiere a la impulsión del circuito de agua con salmuera. Tiene sentido también con las temperaturas negativas.
 

Stadtvilla19

30.09.2020 12:52:56
  • #2
Ah, no, un cuadro blanco no tenemos adicionalmente, entonces probablemente no hay depósito de acumulación.

Sí, ¿el circuito primario es la salmuera? Él dice que la temperatura de avance es demasiado baja.
 

Heinz2k

30.09.2020 13:44:16
  • #3
Los ciclos cortos indican que la bomba de calor no puede disipar el calor y que los circuitos están cerrados. Sin embargo, esto no explica por qué, con el clima, la bomba de calor inyecta tanto calor en el circuito de calefacción. La Viessmann bomba de calor está controlada por la temperatura exterior y la temperatura de retorno. ¿Qué dice el sensor de temperatura exterior?
 

neo-sciliar

30.09.2020 13:45:20
  • #4

¿Y cómo es la temperatura de retorno y cómo debería ser desde el circuito de calefacción?
 

Stadtvilla19

30.09.2020 14:09:07
  • #5
Entonces, ya se nota que el suelo está ligeramente cálido, en el baño es donde más se percibe porque aquí se ha ajustado una temperatura más alta.

El sensor de temperatura exterior indica actualmente 18°, pero está corregido a -1,5°. La temperatura de suministro y retorno de la calefacción es actualmente 24°. Sin embargo, el sistema no ha estado funcionando durante más tiempo desde que apagué el circuito de refrigeración....
 

Heinz2k

30.09.2020 14:10:25
  • #6
La bomba de calor tiene una diferencia fija de 5°C + 2 valores variables para la histéresis de la temperatura de retorno (estándar en -2°C para compresor ENCENDIDO y +2°C para compresor APAGADO).

Ejemplo curva de calefacción a 30°C de temperatura de ida deseada con 10° de temperatura exterior:
Compresor ENCENDIDO a 23°C de retorno
Compresor APAGADO a 27°C de retorno
 

Temas similares
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
24.06.2016¿Qué tipo de almacenamiento se debe usar con una bomba de calor aire-agua?16
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72
02.12.2024Ajuste correcto de la bomba de calor en conexión con la estufa de leña12

Oben