Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

chewbacca123

27.12.2019 19:57:35
  • #1

Genial, eso me alegra muchísimo. Entonces ajustaré la curva de calefacción hacia abajo más tarde, que no tengamos una sauna en casa después. Ya me alegro de que podamos ahorrar tanta energía.
GRACIAS
Seguiré informando, mañana cerraré la válvula de sobrecorriente de cinco a 5,5
 

chewbacca123

27.12.2019 20:02:17
  • #2

27 es la temperatura de avance y 22 la temperatura ambiente (dijo mi instalador)
 

Daniel-Sp

27.12.2019 20:17:19
  • #3
No,
27-22-0 describe la curva de calefacción. La calefacción no sabe en ningún momento qué temperatura hay en las habitaciones.
27 es el punto final, es decir, la temperatura de retorno a -20 °C, 22 °C es el punto inicial, es decir, 22 °C de temperatura de retorno a 22 °C de temperatura exterior. En esta curva, la bomba de calor ajusta la temperatura de retorno según la temperatura exterior medida. Si hace demasiado calor o frío en la habitación, hay que ajustar la curva de calefacción...
El tercer número indica la reducción nocturna, pero generalmente tiene poco sentido. Se puede experimentar con ello, cuando todo funciona bien.
Ah, y conmigo silbó y burbujeó por uno o dos segundos cuando cerré completamente la válvula de sobrecorriente...
 

Daniel-Sp

27.12.2019 20:21:02
  • #4
No tengo ni idea, de todos modos funciona con bombas de calor Novelan y Alpha Innotec. Gracias a un programador trabajador se pueden visualizar los datos con una herramienta gratuita.
 

M4rvin

27.12.2019 20:27:04
  • #5
Ok, eso no puedo configurarlo en absoluto en mi caso... siempre pensé que el control lo regula automáticamente según la temperatura exterior.
 

boxandroof

27.12.2019 20:58:44
  • #6
Eso varía según el fabricante. La nuestra, por ejemplo, se controla mediante la temperatura de impulsión. Para la visualización nativa necesitaría un módulo adicional.

Debido a la fotovoltaica y a las fluctuaciones de temperatura durante el día, utilizo un descenso nocturno o un aumento diurno. Pero eso es un poco más difícil de ajustar, primero debería estar todo lo demás correcto.
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
15.01.2018¿Es conveniente la reducción nocturna de la bomba de calor?13
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
09.11.2020Comparación técnica de la bomba de calor aire-agua25
06.03.2023Fallo de bomba de calor Alpha Innotec23
22.09.2022¿Es razonable bajar la temperatura por la noche? - ¿Experiencias?20
25.02.2023¿Es buena mi bomba de calor de alpha innotec?10

Oben