Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

M4rvin

27.12.2019 15:13:58
  • #1

¿Puedes hacer una foto del tuyo?
En el mío solo hay una escala hasta 500 mBar y he probado ambos extremos, pero no ha cambiado nada.
 

chewbacca123

27.12.2019 15:30:38
  • #2

Llega enseguida por correo electrónico
 

chewbacca123

27.12.2019 17:36:21
  • #3

Mira adjunto
 

M4rvin

27.12.2019 18:16:31
  • #4
¡Gracias! ¡Es fácil con + y -!
 

Daniel-Sp

27.12.2019 19:05:59
  • #5
¡Así!!!!!!!!
Esta mañana se cerró la válvula de sobrecorriente de chewbacca123 de 4 a 5 y
TATA, la temperatura de retorno ahora solo sube después de aproximadamente 6 minutos. Esto significa que llega más calor al suelo radiante. La bomba de calor ahora funcionará de manera más eficiente. La curva de calefacción debe ajustarse, yo probaría primero con 27-22-0. De lo contrario, la casa se calentará demasiado.
Aquí la prueba



Quizás se pueda hacer aún más si la válvula de sobrecorriente se cierra de 5 a 6 o incluso completamente.
Otra vez para comparar antes:



También los ciclos de calefacción en la primera tendencia son más largos:



¡Ahora ánimo para el siguiente paso!
Queda interesante la pregunta de cómo evolucionarán las temperaturas del baño. Gracias a las medidas hasta ahora se pudo aumentar el flujo de inicialmente 1,5 l/min a 2,9 l/min.
Estoy ansioso por saber...
 

M4rvin

27.12.2019 19:48:43
  • #6
¿Qué significan en realidad estos tres números? Por ejemplo, 27 22 0

¿Se puede leer cualquier calefacción(control), o se necesitan para ello algunos gadgets?
 