Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres

  • Erstellt am 23.08.2015 23:09:37

Sebastian79

24.08.2015 22:15:08
  • #1
El agua caliente es prácticamente despreciable - si la perforación fue calculada correctamente, el Seine normalmente ni siquiera se congela.

Perforamos a 140 m de profundidad y allí el fondo probablemente nunca se congelará... a menos que vuelva el invierno del 78.

Por cierto, tampoco utilizaré electricidad para la bomba de calor...
 

Legurit

24.08.2015 22:18:51
  • #2
Los costos para la conexión adicional se comen el ahorro de la tarifa nocturna.
El cálculo es lo que importa... calculé una carga térmica de 4.3 kW, el valor U da 4.6 kW (35 kWh/m²a demanda térmica de calefacción para 190 m², como referencia).
El planificador que realizó la ordenanza de ahorro energético propone una bomba de calor de 6 kW. Un instalador de calefacción ofreció 6 kW, otro 7.6 kW y el que elegimos trabaja con Vaillant y ofreció en la propuesta la VWS82/3 con una perforación de 6 kW...
PD: Intentamos solicitar el cálculo de la carga térmica a un TGA, pero nos dijeron que no tendría sentido para una casa unifamiliar...
 

oleda222

24.08.2015 23:29:07
  • #3
Se puede hacer una HLB en internet por muy poco dinero. Con la baja HL que esperas, yo elegiría una bomba de calor más pequeña, 8 kW está sobredimensionada y solo funciona de manera intermitente e innecesaria.
 

Sebastian79

25.08.2015 07:05:08
  • #4
Sí, tampoco lo entiendo - por lo demás bastante "activo en Internet", pero no encuentras una HLB en la red?

Puedes olvidarte de hacerlo tú mismo...

Hazla y luego planifica también la perforación correspondiente.

La diferencia entre el cálculo según la ordenanza de ahorro de energía y una HLB real fue de 1kW más... solo como punto de referencia.
 

Legurit

26.08.2015 17:47:20
  • #5
El reglamento de ahorro de energía aún no contiene ningún cálculo de potencia (kW), solo trabajo (kWh/m²a)...
¿Por qué no te decidiste por la Nibe F1255? Según las hojas de datos que he visto, es mejor en todos los aspectos: más silenciosa, modulada, mejor COP y aún mejor sCOP, cuesta menos, más agua caliente.
... con nosotros probablemente será igualmente la Vaillant con 5.3 kW la que he decidido, pero solo porque el instalador de calefacción no conoce Nibe.
 

Sebastian79

26.08.2015 17:51:16
  • #6
El nuestro tenía un cálculo de la carga térmica - pero no según DIN.

Me gusta simplemente Vaillant - también como marca alemana, buen servicio, pocos problemas conocidos. Y también mi instalador de calefacción es socio de Vaillant, pero eso fue casualidad.

Modular suena genial, pero creo que eso apenas aporta algo en un sistema adecuado y bien ajustado.

¿Y por qué más agua caliente? Como dije, nunca compraría eso en combinaciones... así ahorramos un poco más.
 

Temas similares
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
01.12.2020Costos elegibles para bomba de calor134
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19