chewbacca123
01.10.2020 08:51:03
- #1
Hola chicos, quería darles una breve actualización sobre mi calefacción, ahora que ha vuelto a arrancar en los días más fríos.
Era llamativo que volviera a tener un ciclo muy frecuente, 34-40 arranques en 48 horas.
Luego, junto con Daniel-SP analizamos los datos y rápidamente nos dimos cuenta de que probablemente la culpa era definitivamente de la válvula de sobreflujo!
Breve historia al respecto:
En verano tuvimos un mensaje de error porque el compresor se calentaba durante horas (8-10 h). Eso se debía a que nuestra bomba de calor se calentaba por encima de 35°, ya que está en el lado sur, bajo el sol directo. Así que eso no fue un problema y estaba bien.
Además vino un técnico del fabricante Novelan.
Éste revisó básicamente todos mis ajustes y puso la válvula de sobreflujo casi totalmente abierta en lugar de casi totalmente cerrada. Según él, eso estaba completamente bien y de todos modos solo saldría el exceso. La válvula debía estar tan abierta.
Ahora descubrimos bastante rápido que los ciclos frecuentes sólo ocurrían debido a la válvula abierta.
Después de que la cerré casi totalmente de nuevo (ayer por la mañana), la situación ya se veía mucho mejor esta mañana.
Les cuento esto para que no les pase lo mismo a ustedes.
Pero estoy impactada de que un profesional, el técnico de Novelan, haga una afirmación que podría causar más daño que beneficio....
Muchos saludos y todo lo mejor para ustedes,
Ina
Era llamativo que volviera a tener un ciclo muy frecuente, 34-40 arranques en 48 horas.
Luego, junto con Daniel-SP analizamos los datos y rápidamente nos dimos cuenta de que probablemente la culpa era definitivamente de la válvula de sobreflujo!
Breve historia al respecto:
En verano tuvimos un mensaje de error porque el compresor se calentaba durante horas (8-10 h). Eso se debía a que nuestra bomba de calor se calentaba por encima de 35°, ya que está en el lado sur, bajo el sol directo. Así que eso no fue un problema y estaba bien.
Además vino un técnico del fabricante Novelan.
Éste revisó básicamente todos mis ajustes y puso la válvula de sobreflujo casi totalmente abierta en lugar de casi totalmente cerrada. Según él, eso estaba completamente bien y de todos modos solo saldría el exceso. La válvula debía estar tan abierta.
Ahora descubrimos bastante rápido que los ciclos frecuentes sólo ocurrían debido a la válvula abierta.
Después de que la cerré casi totalmente de nuevo (ayer por la mañana), la situación ya se veía mucho mejor esta mañana.
Les cuento esto para que no les pase lo mismo a ustedes.
Pero estoy impactada de que un profesional, el técnico de Novelan, haga una afirmación que podría causar más daño que beneficio....
Muchos saludos y todo lo mejor para ustedes,
Ina