Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

16.12.2019 18:04:11
  • #1
¿Sabes cómo ajustar los caudales?
Tira hacia arriba de la pieza roja en el tubito de caudal abajo. Debajo se encuentra una ruedecilla negra de ajuste, aflójala, entonces podrás girar arriba en el medidor de caudal para abrir o cerrar.
También puedes verlo en YouTube.
 

chewbacca123

16.12.2019 18:09:16
  • #2
Yo también lo encuentro difícil de ver, ¿es el borde superior del flotador el volumen real? Hay una bola blanca redonda arriba con un "manto" rojo. ¿El borde superior de la bola blanca = volumen?
 

chewbacca123

16.12.2019 18:10:28
  • #3

La ducha en realidad no se usa, más bien está pensada para invitados, pero ¿cuándo se queda alguien a dormir con nosotros? Casi nunca, quizás 1 o 2 veces al año.
 

Daniel-Sp

16.12.2019 18:15:51
  • #4
Así es como lo tengo yo.
desafortunadamente ahora mismo hay pausa de calefacción

 

Daniel-Sp

16.12.2019 18:19:40
  • #5
Así es como lo hago yo.
quitar la pieza roja



 

Daniel-Sp

16.12.2019 18:20:45
  • #6
Luego aflojar la contratuerca





 