Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

10.01.2020 17:47:09
  • #1

¿Tienes una bomba de calor modulante?
 

halmi

10.01.2020 18:49:09
  • #2
Desde hace tres semanas también tenemos una bomba de calor modulante, donde el caudal se cambia constantemente o se trabaja con un caudal relativamente bajo.

Para ajustar los circuitos individuales, poner manualmente la bomba de recirculación al 100%.
 

Daniel-Sp

10.01.2020 19:30:03
  • #3
Aunque con diferentes potencias de la HUP la distribución porcentual en los circuitos de calefacción puede variar. Pero para eso haces más tarde el balance térmico durante el funcionamiento. Primero, sin embargo, hay que hacer el balance hidráulico calculado con la potencia total de la HUP.
 

M4rvin

10.01.2020 23:18:56
  • #4
Lamentablemente no tengo ni idea de qué puede hacer... se trata de una ELCO AEROTOP SPLIT.
 

chewbacca123

13.01.2020 12:32:57
  • #5
Así que, siguiendo el consejo de Daniel, he reducido la bomba de eficiencia a 5V, Tenemos con la curva de calefacción 29,5-22-0 ahora temperaturas óptimas en el baño con 21,4 grados. Los pasillos están casi completamente restringidos a un flujo de 0,5l/min, aquí sigue habiendo casi 23 grados pero está bien. si reduzco la HK en 0,5, lamentablemente en el baño vuelve a ser solo 20,8 después de 24 horas. en la sala tenemos 22 grados y en el dormitorio 20,2. estoy realmente contento, y el compresor sigue funcionando solo 3-4 veces al día. La WP funciona de 1 a 3 horas al día seguidas. Un resultado realmente muy bueno que me deja sumamente satisfecho El ÜV está ahora cerrado al 99%.
 

tomtom79

13.01.2020 12:43:45
  • #6
¿Tan pocos voltios? ¿Te refieres al nominal y al mínimo? ¿Cuál es la diferencia?

¿Cuánto es el tiempo de retardo?

Actualmente, según el CSV, tengo un tiempo de funcionamiento promedio de 1,18 h.

2 ciclos de agua caliente

La calefacción era de 2-3 por día. Aquí he escuchado 2 versiones diferentes: trabajar por la noche con una reducción nocturna para trasladar el calentamiento del suelo radiante al día más cálido. Otros dicen que eso es una tontería porque el ciclo se prolonga durante el día, aunque lo correcto es prolongar el tiempo del ciclo si la transferencia de calor al suelo radiante está configurada correctamente.
 
Oben