Bookstar
03.10.2020 19:57:36
- #1
¿Qué tan frío hace entonces donde ustedes están?
Tu bomba de calor solo puede modular a la baja hasta 5,4 kW a 7°C de temperatura exterior y 35°C de temperatura de impulsión. A temperaturas de impulsión aún más bajas, la potencia mínima es incluso mayor. Me temo que la bomba de calor es dos tamaños demasiado grande. La LAV 8 habría sido la mejor opción, ya que puede modular a la baja hasta 2,8 kW a 7°C de temperatura exterior (a 35°C de impulsión). Incluso esa probablemente habría sido demasiado grande si se consideran las ganancias internas de calor.
La gran potencia en el nivel más bajo de modulación también explica el corto tiempo de funcionamiento por ciclo de calefacción. Lo mencionaste en algún lugar por aquí en el foro.
Estoy de acuerdo contigo, pero ya no puedo cambiarlo. Debería haberme impuesto contra el instalador de calefacción, que insistía en instalar la más grande...
La circulación funciona solo muy poco al día, máximo 1 hora.