Vestaxx 窗户加热 - 经验?

  • Erstellt am 2021-11-13 20:56:37

Valentin-S

2021-12-08 19:35:42
  • #1


我到目前为止了解到的一个见解是,玻璃加热器应该覆盖20%的加热面积。也就是说,房间地面面积的20%。
 

Carsten_all-Da

2022-01-09 07:42:24
  • #2
你好 EinHausfür5

我完全用水循环壁炉炉(17千瓦)为我的房子供暖。我的房子建于1951年,约十年前进行了全面翻新并达到被动房节能标准。可惜壁炉炉在生活用水和热水加热方面不太够用。也就是说:房子在冬天外部温度为-5°C时,室内温度被加热到20°C。遗憾的是,我有两个怕冷的人,对这个标准不满意。
现在我正在改造阁楼给一个孩子用,更准确地说,是要把它完成,因为墙壁(倾斜的)当然已经完工。这里缺少的是暖气。这是主要问题。对于水循环系统,缺少竖直墙壁。对于地板电加热来说,地板必须保持空气流通,但叠加地板后(地板上再加2厘米结构)空间损失太大。
现在我在施工阶段放了一个0.8平方米的板式红外线取暖器在房间里,结果表明温度明显被提升到19°C,工作足够用了。
我也听说了Vestaxx系统,听起来合理,用双倍的加热面积能让房间温度明显超过19°C。经济性问题仍然存在。这里我提出一个普遍要求:每个屋顶都应装光伏发电。我屋顶上就装了这样一套系统,约8.5千瓦,用电加热因此也不算难。没有光伏系统的人需要与能源供应商沟通,看电加热时是否有便宜的电价。过去很多家庭有夜间蓄热炉。这些“炉子”名声不好主要是因为经济效益差,但夜间蓄热炉与蒸汽玻璃加热完全无法相比,加热原理根本不同。今天大多数热量仍然通过窗户散失,而非外墙。加热窗玻璃的最大优点是窗户附近的温度不下降,而是与室内墙壁温度持平,因此避免了窗边常见的热空气流动带来的不适感。因此,考虑营造更舒适环境的人,这套系统非常适合。至于必要的生活热水加热,也有常见的系统,不需要安装数万元的供暖系统。

我会把天窗换成“改装过”的玻璃,之后再报告效果。

祝你新年快乐,健康舒适
 

driver55

2022-01-09 11:45:35
  • #3
[QUOTE="Carsten_all-Da, post: 549504, member: 58119"]水热壁炉(17千瓦)。我的房子建于1951年,大约10年前进行了全面翻新,并按被动房标准进行了保温隔热。不幸的是,壁炉用于生活热水和热水加热的效果不太理想。也就是说:房子在冬季外部温度为-5°C时,室内温度保持在20°C。 找出错误!17千瓦的热量都去哪儿了,为什么房子不暖和?被动房标准? :rolleyes: 没有热水?
 

OWLer

2022-01-09 11:57:06
  • #4
典型的一日游我会怀疑。对于“可疑”的产品,比如这款窗户加热器,以及在关于HPL Picea的平行讨论中也是如此。

然后就是那个传说,冬天能用光伏显著支持电力直接加热。反正我十二月的产量不到100千瓦时。
 

Benutzer200

2022-01-09 16:32:34
  • #5

而且还仅限于上午9点到下午4点之间。在其余时间(例如寒冷的夜晚),必须购买昂贵的电力。
 

Vestaxx GmbH

2022-09-26 15:13:21
  • #6
大家好,

这里是制造商 Vestaxx GmbH,由总经理本人撰写。

遗憾的是,我今天才注意到这个非常有趣的论坛中的问题、疑虑和评论。
作为窗户采暖系统的提供者,我想说几句澄清的话。
首先:当然我们对我们的系统销售感兴趣,也希望在论坛中收到正面消息,但我们欢迎任何建设性的批评,也很乐意解答关于我们采暖系统的所有问题。如果我们无法说服您,请勿购买我们的系统!

我现在无法回答所有提出的问题——这会超出范围——因此我指向几个月前为GIH能源顾问制作的网络研讨会,相关内容可在我们主页上找到。

基本上我想谈谈以下几点:
根据最新统计,约每两个新建住房中就装有一个热泵。空气源热泵的成本目前约为40,000欧元。同样的钱,一户建房家庭可以购买一套窗户采暖系统(仅加收采暖功能费用)及安装费用。独栋住宅价格约为10,000欧元左右。这样,建房家庭大约节省了30,000欧元。他们可以买一个热水热泵和一套包括电池储能的大型光伏系统。

供暖热需求和热水供应及家庭用电(房屋总能耗)的示例计算:
基础:150平方米居住面积 / 4人家庭 / KfW40建筑标准
特定供暖热需求约为30 kWh/m²·年,即4,500 kWh + 每平方米约12.5 kWh热水需求,总计1,875 kWh(我们取2,000 kWh)。
还有——这通常被忽略——家庭用电约4,000 kWh/年。
合计约为10,500 kWh年度能耗。

我们面临的能源需求覆盖费用如何?

热泵系统 -> 供暖热需求4,500 kWh / 年运行系数(3) -> 每年1,500 kWh
(我知道,很多人会要求年运行系数=4。我建议他们不要只依赖宣传册数字,而是参考权威机构的独立研究。该研究表明空气源热泵的平均年运行系数为2.6。)此外还有70%的使用效率(资料来源:柏林工业大学Hermann-Rietschel研究所),综合下来低于2。
但这里我们暂且取3作为年运行系数。(提示:其实我可以取1000,稍后再详谈;o))
所以:
热水需求 -> 从2,000 kWh降低至约750 kWh(年运行系数=3)
家庭用电 -> 4,000 kWh
合计家庭使用空气源热泵系统用电量为6,250 kWh。
按当前0.35欧元/千瓦时电价计算,年电费约2,200欧元。

现在我们看看电直接采暖系统(采暖玻璃+热水热泵+15 kWp光伏系统含储能)的情况。
供暖热需求为4,500 kWh
热水需求为750 kWh(热水热泵年运行系数=3)
家庭用电为4,000 kWh
合计9,250 kWh

有些人会说:比热泵多用3,000 kWh!我早说了吧!!!

没错,但光伏系统能做什么呢?

以节省的资金购买的15 kWp光伏系统,即使在不理想的朝向与位置,依然每kWp年发电约900 kWh。意味着每年约产出13,500 kWh(无二氧化碳排放)电力——夏半年约占2/3,冬半年约占1/3。

我们看看年收支:房屋产生的能源超过年消耗——这就是所谓的正能量房!

在上述组合中,产生的电量至少有一半(甚至更多)直接被家庭使用——约6,500 kWh。
这部分电不需要购买。剩余6,500 kWh电力可回售,电价约0.08欧元/千瓦时,每年可获约500欧元收入。

现在我们再看电直接采暖系统的能源成本:
9,250 kWh减去6,500 kWh,仍需购买约2,750 kWh电,且主要是冬季供暖电。
2,750 kWh乘以0.35欧元/千瓦时约1,000欧元,较热泵系统每年少花约1,200欧元!

而且这还不够,如果你注意到了,我们还没扣除光伏发电的500欧元收入。
扣除后,电直接采暖的总能耗成本仅剩500欧元。

这就是为什么我们要这么做!现有客户对此表示感谢。你们也可以使用5的年运行系数重新计算。帮助不大!

这里先说到这儿,因为说得有点多了。
但想建独立住宅的人,应该花时间思考这些问题。
请大家根据自身情况计算,开放提问及批评。
我会尽快回复。

此致敬礼 — Andreas
 

类似主题
08.12.2014小型光伏系统 2 千瓦峰值11
05.06.2015用于热水准备和电网馈入的光伏系统15
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
19.06.2018新建房屋的光伏系统:你们会安装吗?有经验吗?31
30.06.2020为未来的光伏做准备?39
20.11.2019每月自负盈亏并能回本的光伏系统41
08.01.2020带后储热炉的光伏系统12
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
28.07.2020光伏和热泵——仪表混淆与成本问题12
28.03.2021电力云体验与上网电价?94
31.01.2022光伏系统咨询227
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
24.05.20232023/2024年新建筑中安装燃气供暖系统336
06.01.2025光伏价格合理吗?10.2千瓦峰值和5千瓦时存储14