还有一点补充,因为我实在不想就这样放任不管:

COP为3.5 -> 我接受。这是空气-水热泵在固定条件下的效率。
如果在采暖期间温度变化出现,就称为较低的年度性能因数(Jahresarbeitszahl)。
这两个指标都是在热泵出口处测量的。没有包含的内容是分配损失。

要公平地将热泵与电直接加热系统进行比较,必须使用系统效率。
这是上周由弗莱堡Fraunhofer研究所的Henning教授在联邦能源顾问协会在Fulda举行的会议上确认的。这里也有一些经济学上的认识,我之前也提到过。

让我每次都不舒服的是,无论是谁,都会给出COP或年度性能因数,并让客户感觉用1千瓦时的电能就能获得多倍的热能。但客户没有巨大测量成本的情况下是无法核实这个倍数的。只需看一下热泵的供回水温度与地暖界面处人体的温度比较,就得承认从热泵到人体的过程中能量是“损失”了的。
 

kati1337

2022-10-07 10:17:21
  • #2


不过,仅在本论坛,就有许多人用空气-水热泵+地暖建造,他们可以根据他们的消耗数据非常可靠地验证这一点。这可不是空洞的理论,这些系统正在运行。 我们的新建筑中使用空气-水热泵(还有光伏,震惊!)一年大约消耗了2350千瓦时。其中14%来自光伏,86%来自电网。当时我们的电价是每千瓦时28欧分,相应的,即使没有光伏,我们每年也只是2350×28欧分=658欧元。 折合每月大约54欧元。用这笔费用,我们保持了153平方米的温暖(室温24°C,我们喜欢舒适温暖),热水和通风也包括在内。
 

stjoob_at

2022-10-07 11:02:34
  • #3
使用热量表相对简单。通常热泵中已经安装了测量装置,电力消耗也包括在内。否则,可以直接在热泵后面安装一个热量表进行监控,然后例如在地暖分配器之前增加一些装置。如果热泵位于有空调的区域,那么实际上就没有分配损失了(这也为我的房子供暖)。
在新建建筑中,空气源热泵的年工作数大于3.5已不再罕见。前提是正确的系统规划和执行(这里肯定还有足够的潜力,使用电直接加热几乎不会出错)。在计算年工作数时,不应低估春季到秋季的生活热水制备。空气源热泵在这方面的数值非常高。
 

Vestaxx GmbH

2022-10-07 11:21:44
  • #4


是的,完全正确——但人们只能看到能耗数据,无法真正知道房屋的净能耗。换句话说,没有人能确切说出实际有多少热量传递到了人体。最多只能与能源咨询师计算的供暖热需求做个大致对比,但这也不具代表性,因为气候和采暖习惯等因素是变量——因此每个人都很高兴看到像你描述的那样较低的年或月采暖费用。在全成本核算中(此处建议参考我们网站上的网络研讨会——那里有详细解释)情况完全不同。

我个人认为,热泵产业正像套着鼻环牵着客户在竞技场里走,而客户却浑然不觉。
 

kati1337

2022-10-07 11:30:46
  • #5

哈?房子“净”消耗了多少?什么意思?

温度计可以相对准确地告诉你这个。

谁在乎那个?归根结底,重要的是我花多少钱才能让房子保持一个让我舒服的温度。

那些变量你可以去掉,因为天气和采暖行为不应该因为采暖系统的不同而变化。我不会因为换了别的采暖方式就突然觉得20°C比24°C更舒服。
我也不会因为这个冬天更冷。

到底怎样?你基于我的例子,在全成本比较中的承诺数字是什么?

你在这里试图忽悠我们,还以为我们没看出来。
 

Vestaxx GmbH

2022-10-07 11:32:59
  • #6


非常好的建议,我都赞同,除了简单用一个热量表进行监测的建议。因为安装的位置——即使不是在分配器——我们并不想在那里测量,而是想在热能交付给人体的点进行测量。然而在那里测量非常困难。

还有一个反驳:损失的热量留在房子里……遗憾的是这不完全正确。地暖下面有一个巨大的散热体——土壤,假设持续温度为12摄氏度。与供水温度大约28摄氏度相比,温差为16开尔文。结合地面与土壤之间的面积和传热系数(U值),你可以计算出向土壤的持续热损失。而且这通常比通过窗户玻璃的热损失还要大。
 

类似主题
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
13.07.2020老旧建筑的供暖系统更新,选择哪种系统?49
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben