Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

4,10 Stern(e) 63 Votes
Musketier

Musketier

DV-WP kenn ich mich nicht mit aus. Braucht so ein System einen Kombispeicher?
Keine Ahnung, ob ein Speicher Zwang bei einem DV ist.

Lüumel hat einen Speicher entwickelt, wo das Warmwasser im Durchfluss durch das Heizwasser erwärmt wird. Es gibt also keinen Warmwasser Speicher. Nennt sich bei uns Schichtenspeicher, der hat oben andere Temperaturen, als unten.
 
tomtom79

tomtom79

Kauft euch ein ir Thermometer 15euro, habe bei mir noch Fehler im hydraulischen Abgleich gefunden. Manche Heizkreise haben zu früh die Wärmepumpen gedrosselt da der Rücklauf zu früh angestiegen ist.

Und ein Heizkreise von 3 in einem Raum, war zu stark gedrosselt ist ja Unsinn da die anderen mehr heizen.
Im Flur genau abderst herum

Usw.

Jetzt wieder 24h warten und schauen ob es was gebracht hatte
 
M4rvin

M4rvin

Regelt jede Wärmepumpe ab, wenn der Rückfluss zu warm ist?

bald kommt bei mir ein Techniker bzgl des hydraulischen Abgleichs, auf soll ich achten? Also was sollte auf jeden Fall von dem gemacht werden?
 
tomtom79

tomtom79

Er wird die berechneten Werte vom Durchfluss einstellen. Ob diese in der Praxis so i. O sind werdet ihr erst erleben wenn ihr dort wohnt.
 
D

Daniel-Sp

bald kommt bei mir ein Techniker bzgl des hydraulischen Abgleichs, auf soll ich achten? Also was sollte auf jeden Fall von dem gemacht werden?
Lasse Dir eine ausführliche Dokumentation der Fußbodenheizung aushändigen. Verlegeabstände, tatsächlich verbaute Kreislängen (nicht nur was im Vorwege berechnet wurde) , Rohrdurchmesser (auch von den Leitungen zum HKV), Hydraulikschema, verbaute Komponenten. Einweisung in die Funktionsweise /Bedienung der Durchflussröhrchen, Frage nach ev. zusätzlicher Durchflussbegrenzer in Vor - und Rücklauf. Zusätzliche Überströmventile und deren Bedienung.
Das sind Infos, denen Du sonst vergeblich hinterher telefonierst. Frag mal Chewbacca123...
Den thermischen Abgleich musst Du in den nächsten richtigen Winter eh selber machen.
 
Zuletzt aktualisiert 05.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5061 Themen mit insgesamt 100646 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Nr.ErgebnisBeiträge
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
10Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 378
11Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
12Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
13Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3835582
14Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
15Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
16Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
17Speicher heizt Kollektor 10
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679

Oben