kann denn nichts passieren, wenn man das Ventil sukzessive schliesst? Also kann da nichts kaputt gehen, wenn Druck entsteht, der nicht abgeleitet wird?Die Frage ist, ob Du mehr Fluss durch die Fußbodenheizung bekommst, wenn Du das Überströmventil langsam (schrittweise) schließt?
Du hast immer noch 26 Verdichterstarts in 48h. Ich habe 3 am Tag.
Das liegt daran, dass zu schnell warmes Wasser in den Rücklauf gelangt. Das passiert aber nicht mit Wasser welches durch die Heizkreise der Fußbodenheizung fließt, sondern mit Wasser, welches an den Heizkreisen vorbei fließt. Also bei dir über das Überströmventil. Unabhängig davon wie leistungsstark die Wärmepumpe ist.kann es auch daran liegen, dass ich nur 1059 l/h Fluss habe statt der 1600, die die LAD 9 braucht?
Genau, der Badheizkörper ist Strom, unabh. von der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Zur Abschätzung brauchst duwo bekomme ich die Heizlast unseres Hauses her?
Wir haben kein kfw Haus gebautZur Abschätzung brauchst du
Ht, Hüllfläche, beheiztes Bruttovolumen, Wunschtemperaturen, Normaußentemperatur, Anzahl der Personen.
Findest du zum Beispiel im KfW-Nachweis.
Damit kommst du an eine gute Abschätzung ran.