ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Mosel-2024-703.01.26 16:32
Frohes Neues von mir und die Werte für 2025 gemessen mit extra Stromzähler und der *.csv von Vaillant:
Haus Bj. 2000, 127m² beheizte Fläche mit nur Wandheizung und 1 Heizkörper im Treppenhaus. Heizlast 3,7 kW. Arotherm plus 55/6 mit 300 L Speicher mit ca. 47 Grad Warmwassertemperatur, 2-3 Personen, Raumtemperatur ca. 20,5 Grad
Heizung und WW Gesamtenergieverbrauch Strom: 2.040 kWh
Heizung und WW Energieertrag: 6.877 kWh
Gesamt-Jahresarbeitszahl 3,37
Mit dem Stromverbrauch sind wir zufrieden - nicht aber mit der Jahresarbeitszahl.
Wichtig noch: Die Arotherm wurde im April 2025 getauscht, weil der Verdampfer nicht vollständig mit Kältemittel durchströmt wurde; deshalb auch keine Werte zu Kompressorstarts etc.. Seitdem haben wir auch bessere Arbeitszahlen.
Haus Bj. 2000, 127m² beheizte Fläche mit nur Wandheizung und 1 Heizkörper im Treppenhaus. Heizlast 3,7 kW. Arotherm plus 55/6 mit 300 L Speicher mit ca. 47 Grad Warmwassertemperatur, 2-3 Personen, Raumtemperatur ca. 20,5 Grad
Heizung und WW Gesamtenergieverbrauch Strom: 2.040 kWh
Heizung und WW Energieertrag: 6.877 kWh
Gesamt-Jahresarbeitszahl 3,37
Mit dem Stromverbrauch sind wir zufrieden - nicht aber mit der Jahresarbeitszahl.
Wichtig noch: Die Arotherm wurde im April 2025 getauscht, weil der Verdampfer nicht vollständig mit Kältemittel durchströmt wurde; deshalb auch keine Werte zu Kompressorstarts etc.. Seitdem haben wir auch bessere Arbeitszahlen.
Martin6203.01.26 17:08
Der Stromverbrauch ist doch top!
Die Arbeitzahl ist da zweitrangig und würde mich nicht beunruhigen.
Die Arbeitzahl ist da zweitrangig und würde mich nicht beunruhigen.
Martin6203.01.26 17:10
hugi-01 schrieb:
... und auch ein gültiges DCF Signal ist vorhanden.Kann ja nicht sein, sonst würde die Uhr richtig laufen.hugi-0103.01.26 17:13
Martin62 schrieb:
Kann ja nicht sein, sonst würde die Uhr richtig laufen.na ja, das wurde mir in dem Menuepunkt angezeigt. Da die Anlage noch Garantie hat, habe ich das mal bei meinem HB gemeldet. Ich erwarte da aber keine schnelle Reaktion, da sind Heizungen eiliger, die nicht richtig warm machen.Ich berichte, wenn ich was genaueres weiß.
Martin6203.01.26 17:28
Ich hatte vor ein paar Wochen, dass mich so ein blöder Funkwecker eine ganze Stunde zu früh geweckt hat. Ist mir leider erst im Bad aufgefallen. Der ging wirklich eine Stunde vor. Am Nachmittag war wieder alles schick, aber so richtig vertrauen habe ich da nicht mehr.
Martin6203.01.26 18:52
Tolentino schrieb:
Verbrauch ist etwa 10% höher als im Vorjahr. Es war aber auch im Schnitt kälterBei mir 13% mehr Verbrauch. Liegt demnach im Trend.Ähnliche Themen