Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 43 Votes
R

RotorMotor

Ich muss mal meine Beiträge nochmal lesen. Dort sollte ich meine Einstellungen beschreiben haben. Es ging u.a. um die Aktivierung der Raumaufschaltung und der Einrichtung der Heizzeiten zwischen etwa 8 bis 16 Uhr. Nachts ist die Wärmepumpe nicht aktiv.
Ja, das hattest du geschrieben.
Leider aber irgendwie eine eher manuelle Lösung.
Im Winter (bzw. bei Temperaturen um 0 Grad wie aktuell) muss die Wärmepumpe auch Nachts laufen um morgen keine kalten Räume zu haben.
Also müsste man die Sperre dann immer mal aktivieren und deaktivieren.
Mit der Raumaufschaltung könnte ich mal testen. Da das Display aber im Technikraum hängt auch nicht so richtig attraktiv daran das ganze Haus zu regeln?

Hast du bei dir Plots von einem Smartmeter?
 
R

RotorMotor

@OWLer : Ich kann schwer sagen wie sich das auswirkt.
In der Anleitung stehen ja so ein paar Aufstellhinweise mit Abständen und co.
Hängt aber denke ich sehr von den Gegebenheiten ab.
Also wie weit der Carport dann offen ist, was gegenüber ist usw.

Heute Nacht ist sie "durchgelaufen".
Finde diese Zacken aber immer noch merkwürdig.
Leider läst das Smartmeter nicht genauer auf, aber live konnte ich sehen wie die Leistung bei den Zacken nach unten auf 300W runter geht.
Vermute daher immer noch, dass es sich um Abtauen handelt.
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-567081-1.jpg
 
OWLer

OWLer

@OWLer : Ich kann schwer sagen wie sich das auswirkt.
In der Anleitung stehen ja so ein paar Aufstellhinweise mit Abständen und co.
Hängt aber denke ich sehr von den Gegebenheiten ab.
Also wie weit der Carport dann offen ist, was gegenüber ist usw.

Heute Nacht ist sie "durchgelaufen".
Finde diese Zacken aber immer noch merkwürdig.
Leider läst das Smartmeter nicht genauer auf, aber live konnte ich sehen wie die Leistung bei den Zacken nach unten auf 300W runter geht.
Vermute daher immer noch, dass es sich um Abtauen handelt.
Anhang anzeigen 70728
Das hier habe ich als Übergang von Takten zu Enteisen interpretiert. Besonders der Ausschlag kurz vor Mitternacht. Heute leider nicht schön zu sehen, weil wir heute Nacht das Auto geladen haben und die Amplituden auf der x-Achse dadurch optisch ordentlich eingeschrumpft wurden.

1648796779063.png


In der Installationsanleitung sind Schutzbereiche definiert. Da dürfen keine Fenster, Schächte oder Feuer sein.
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-567092-1.png
 
H

Hausbau 55

Ja, das hattest du geschrieben.
Leider aber irgendwie eine eher manuelle Lösung.
Im Winter (bzw. bei Temperaturen um 0 Grad wie aktuell) muss die Wärmepumpe auch Nachts laufen um morgen keine kalten Räume zu haben.
Also müsste man die Sperre dann immer mal aktivieren und deaktivieren.
Mit der Raumaufschaltung könnte ich mal testen. Da das Display aber im Technikraum hängt auch nicht so richtig attraktiv daran das ganze Haus zu regeln?
Hast du bei dir Plots von einem Smartmeter?
Das Display im Technikraum ist sicher nicht optimal, da dieser Raum dann Referenzraum ist. Ich habe die Funk-Variante des Regler. Bei mir steht das Gerät im Wohnzimmer.
Meine Darstellung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe habe ich nur in der Webseite des Wechselrichters, hier SMA bzw in der Vaillant-App. Leider weiß ich noch nicht, wie ich den bisherigen Rhythmus der Datenverarbeitung von 15 min exakter einstellen kann. Da werde ich SMA wohl um Hilfe bitten. Welche Software zur Darstellung nutzt ihr?
Zur Reduzierung der Takte sehe ich bisher nur die Möglichkeiten der Anpassung von Winter auf Übergangsperiode. Im Winter bei durchschnittlich Temperaturen unter 0 bis 3 Grad wird das Takten deutlich reduzierter sein. Dann werde ich die Wärmepumpe auf 24 Stunden programmieren. Ab 3, 5, 8 oder 10 Grad AT kommen diese kurzen Takte vermehrter. Dies umgehe ich weitgehend durch Aktivierung Heizung zwischen 8 bis 18 Uhr und der Raumaufschaltung. Mein Haus hat durch Kalksandstein Innen und Außen (+20 cm Mineralwolle) und Estrich sehr gute Speichermasse. Mein HT liegt bei 0,2. Photovoltaik-Anlage wird optimal genutzt durch diese Zeiten.
In der Übergangszeiten sollte auch die maximale Heizlast durch Aktivierung Flüstermodus reduziert werden. Gerade bei meiner Heizstrategie hat das Haus nach dem Nachts nicht geheizt wurde früh "nur" zwischen 20,5 und 21,5°. Wenn bspw um 8 Uhr die Wärmepumpe startet, dann läuft diese ohne Flüstermodus mit höherer Leistung als mit Flüstermodus (60%). Bei mir heute früh getestet: ohne Flüstermodus mit 4,2 kW Kälteleistung und mit Flüstermodus 60% waren es 2,8 kW nur. Somit ist Flüstermodus bei mir aktiviert.
Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Takte ist die Programmierung bspw 8 bis 10 Uhr auf 22°, 10 bis 12 Uhr auf 22,5°, 12 bis 14 Uhr auf 23°, 14 bis 16 Uhr auf 24°. Damit wird nicht gleich mit höherer Kälteleistung am Vormittag gearbeitet. Diese Anpassung an Uhrzeit und Temperatur lässt sich exzellent über die Vaillant App umsetzen.
Keiner von uns kann verbindlich etwas über die Haltbarkeit der Wärmepumpe sagen. Für mich ist es wichtig, dass die Takte gering gehalten werden und dafür fahre ich auch aktuell auch gerne statt VLT von 27/28° eben mit 29/30°. Viele werden dies als Effizienzverlust sehen. Jeder darf seine Strategie finden. Meine Erfahrungen sind noch sehr gering.
 
Mahri23

Mahri23

Moin,

mal eine kurze Frage an die Vaillant Luftwärmepumpe Inhaber. Habt Ihr auch seit dem 9.April das Problem,dass Ihr nicht mehr auf die Luftwärmepumpe Daten mit der App zugreifen könnt ?
Meine Luftwärmepumpe läuft zwar,nur zeigt mir die App keine aktualisierten Daten mehr seit dem 09.04.2022 an...?
 
H

Hausbau 55

Moin,

mal eine kurze Frage an die Vaillant Luftwärmepumpe Inhaber. Habt Ihr auch seit dem 9.April das Problem,dass Ihr nicht mehr auf die Luftwärmepumpe Daten mit der App zugreifen könnt ?
Meine Luftwärmepumpe läuft zwar,nur zeigt mir die App keine aktualisierten Daten mehr seit dem 09.04.2022 an...?
Guten Morgen, ich habe das gleiche Problem.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5098 Beiträgen

Ähnliche Themen
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
15.07.2023Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 110
09.11.2021Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
19.03.2021Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
13.01.2022Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? Beiträge: 16
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
08.04.2023Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
20.12.2021Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung Beiträge: 13
06.07.2022Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte Beiträge: 11
04.03.2022Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen Beiträge: 117
29.01.2015Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas Beiträge: 19
06.01.2012Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 12
23.10.2015Fertighaus: Qual der Wahl -> Heizung: Gas/Luftwärmepumpe/Fußbodenheizung Beiträge: 22
05.07.2012Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung Beiträge: 10
06.06.2018Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin Beiträge: 18
30.08.2017Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung Beiträge: 49
08.12.2020Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 20
08.04.2015Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? Beiträge: 35
15.08.2016Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? Beiträge: 10
26.05.2023Smartmeter - noch kein Standard im Neubau? Beiträge: 26
18.09.2017Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum Beiträge: 19
28.02.2012Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? Beiträge: 13
15.02.2016Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe Beiträge: 20
29.06.2016Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 44
01.12.2022Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage) Beiträge: 16

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen