地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

chewbacca123

2020-01-05 12:14:42
  • #1
对于所有关注这个话题的人,最后再说一下关于我们的暖气:
在大家尤其是Daniel的大力帮助下,我们成功地将家里压缩机的脉冲次数从每天100次减少到大约每天5次。热泵现在运行得更加高效,真的非常棒。
通过关闭[ÜV],我们的暖气也不再像心脏病发作一样。
[opendta]程序真的很棒,有人做了非常出色的工作,这里我现在每天都在监控目前的情况,虽然还在发展中,但结果真的令人满意。

对于浴室依然不够暖和的问题,我肯定会继续努力。20.5度太冷了,而水流量是3升/分钟,也就是最高档。

新的问题是我们水循环系统,循环的时间和我设定的不一样。
但这问题我们也会想办法解决的。

再次感谢所有如此积极参与和支持的朋友们——你们太棒了!!!
 

chewbacca123

2020-01-05 17:10:06
  • #2

我们这边可以测量回水温度,几天前在供暖周期中,前水温是34.5度,回水温是28.2度。
设定流量是3升/分钟,是可以设定的最大流量。但是当外面温度接近0度时,温度就是不会超过20.8度,真让人烦。
作为对比,走廊的流量设定是0.25升/分钟,走廊每天温度是23度。
儿童房流量是0.5升/分钟,温度是22度。
 

tomtom79

2020-01-05 17:39:49
  • #3
可惜规划错了,应该放更多的管子,比如5厘米的布管间距。或者像我们家一样,事先规划一个电加热器。要是我当时多了解这个就好了…… 我没装电加热器,因为门反正总是开着。 这我不知道,我自己也才开始看书学习。
 

chewbacca123

2020-01-05 18:13:58
  • #4

是的,事先本应该多做一些研究,但实际上我们对这方面一点都不了解。现在真的很郁闷……尤其是那个专业人士似乎也毫无头绪……气死我了。
 

Daniel-Sp

2020-01-05 18:33:59
  • #5

回流控制看起来更优雅,因为暖气是通过测量回流温度来判断地暖是否达到了设定温度。否则你需要某种室内传感器来测量室温并将信息传给暖气系统,这意味着要额外布线。你们有这种设备吗?
 

Musketier

2020-01-05 20:40:21
  • #6
我不能准确告诉你地暖泵是按照什么系统启动的。我自己还得再查一下。
热泵本身是前置控制的,在我们这儿加热一个组合储罐。
系统是由Lüumel配备Sofath的DV热泵。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
16.04.2020空气-水热泵用数字室内恒温器推荐16
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.11.2020空气-水热泵的预供温度34
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
09.10.2022暖气,这里出了点问题。走廊总是22度。。27
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144