Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?

  • Erstellt am 10.10.2017 09:13:01

Joedreck

10.10.2017 15:47:54
  • #1
Avez-vous réglé correctement la pompe à chaleur par ailleurs ? Un équilibrage hydraulique a-t-il été réalisé et la courbe de chauffage ajustée ? C’est crucial pour la pompe à chaleur.
J’espère que 30 degrés en départ à 10 degrés au-dessus de zéro n’est pas une construction neuve et qu’elle alimente des radiateurs ?
 

Alex85

10.10.2017 18:29:43
  • #2
Je remets également en question les valeurs du capteur BT2. On remarque bien la montée rapide puis la chute des valeurs mesurées. Cela n’a rien à voir avec les températures de l’eau, elles ne se comportent pas de manière aussi « digitale ».
 

blackm88

10.10.2017 19:03:15
  • #3
Hm, actuellement dehors 10,6 degrés, selon l'affichage de la pompe à chaleur départ à 31,9 et retour 28,7
Au tuyau même départ 23,6 et retour 23,2
 

ares83

10.10.2017 19:41:36
  • #4
c’est exactement comme cela que les températures de l’aller et du retour sont affichées chez nous. Lorsque de l’eau chaude est présente, les températures actuelles montent brièvement à environ 50 degrés puis redescendent rapidement.
 

nxs80

11.10.2017 09:12:52
  • #5
Je crois que je peux résoudre le problème. Chez nous, c'est probablement vraiment lié à la préparation de l'eau chaude. Je l'ai complètement éteinte pour la nuit dernière. Et voilà, ces pics ne sont plus présents. En revanche, ils apparaissent plus fortement le matin. Est-ce que c'est mieux du point de vue de la consommation d'électricité ? J'en doute en ce moment...
 

Joedreck

11.10.2017 09:45:26
  • #6
Tu peux le voir au compteur électrique, ou en avez-vous un seul ?
Observe les démarrages du compresseur. L'objectif est d'en avoir le moins possible avec la durée de fonctionnement la plus longue possible.
Sinon, essaie de ne chauffer le ballon d'eau chaude qu'une ou deux fois au maximum. Surtout si personne n'est là pendant la journée. Et est-ce que quelqu'un se douche chez vous la nuit ?
Travail posté ou quelque chose comme ça ?
 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
17.04.2018Pompe à chaleur pour stockage d'eau potable - Quelle taille est recommandée ?12
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
20.11.2020Températures d'avance de la pompe à chaleur air-eau34
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
03.05.2021Pompe à chaleur air-eau dans une maison KFW55 / charge de chauffage, normes ?13
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144

Oben