Le chauffage est-il surdimensionné ?

  • Erstellt am 18.01.2016 11:27:46

Basti2709

19.01.2016 13:49:26
  • #1


Mais cela voudrait dire que tous les circuits de chauffage sont toujours ouverts ? As-tu un régulateur dans chaque pièce pour régler la température ? Chez moi, ceux-ci se ferment dès que la température souhaitée est atteinte... c’est pourquoi il n’y a alors pas ou très peu de circulation... L’eau dans la chaudière circule alors lentement et est chauffée trop rapidement (en raison de la puissance)... de sorte que la température de conception selon la courbe de chauffage est atteinte...

Dans ton cas, ce serait alors comme cela, que l’eau à 27 degrés retourne à la chaudière... celle-ci démarre car 30 degrés sont souhaités... mais avant que l’eau de la chaudière soit renvoyée dans le circuit de chauffage, elle a déjà dépassé les 30 degrés dans la chaudière (parce qu’elle chauffe trop fort)... elle se dit alors que toute l’eau en elle a atteint 30 degrés... donc tout est chauffé... s’arrête... puis l’eau chaude à 30 degrés est poussée plus loin et l’eau froide à 27 degrés revient... et ainsi de suite...

@tous
J’ai lu que la chaudière ne module qu’après un certain temps... quelqu’un sait quand c’est le cas chez Junkers... comme les temps de fonctionnement du brûleur ne durent que 20-30 secondes, il se peut que la chaudière ne parvienne même pas à moduler ?
 

Musketier

19.01.2016 14:18:57
  • #2


C’est ce que fait ta chaudière. Faute de vannes ouvertes, elle ne peut pas évacuer la chaleur, mais doit chauffer jusqu’à 45°, ce qui n’est pas du tout raisonnable pour un chauffage par le sol. Mieux vaut un débit régulier et des températures basses.

Voici comment j’ai procédé avec notre pompe à chaleur :

Tous les régulateurs d’abord sur Max.
La courbe de température du départ (chez nous actuellement à 27°) est déplacée vers le bas en parallèle, jusqu’à ce que la température désirée dans la pièce la plus chaude (chez nous bain et salon) soit atteinte. Ensuite, dans les pièces encore un peu trop chaudes (chambres), le débit est réduit progressivement directement à la distribution du circuit de chauffage. Éventuellement, ajustements supplémentaires ici ou là. Tout cela ne fonctionne pas instantanément, c’est un processus. Si un jour on remarque que ça ne convient plus à d’autres températures extérieures, il faut éventuellement ajuster un peu la pente de la courbe de chauffage.

Je ne suis cependant pas sûr qu’une chaudière à gaz se manipule de la même façon qu’une pompe à chaleur et qu’on puisse effectuer les mêmes réglages.

Peut-être que notre expert pourra encore t’aider un peu plus.

Tu peux aussi relire ceci :

 

Basti2709

19.01.2016 14:28:41
  • #3


Merci d'avance...

Je viens de vérifier à nouveau... nous avons actuellement le hall ouvert en bas et en haut la salle de bain, le couloir ainsi qu'une chambre d'enfant... c'est presque 40 m²... pourtant les temps de montée en température sont courts et la chaudière se met en cycle...???
 

Saruss

19.01.2016 15:02:20
  • #4
40m², ce n'est rien du tout, surtout quand les pièces sont partiellement à l'intérieur. Il te faut au maximum UN kW quand il fait vraiment froid, ton chauffage fournit au moins 7 kW. C'est comme si tu essayais de maintenir 3 gouttes d'eau sur une cuisinière à gaz à exactement 45 degrés.
 

Jochen104

19.01.2016 15:06:32
  • #5

Oui.

Oui, mais ils sont comme décrit déconnectés.

Oui, ils se ferment complètement.

Je ne comprends pas cette phrase.

Non, elle chauffe juste assez pour que le retour à 27 degrés soit porté à 30 degrés en départ. C’est pourquoi le chauffage a généralement des sondes au départ et au retour.
La manière dont tu atteins la température ambiante souhaitée a déjà été bien expliquée par .
 

Saruss

19.01.2016 15:50:22
  • #6
Si trop de pièces "ferment" à cause d'une ERR, alors il ne circule que de petites quantités d'eau dans le circuit de chauffage (et souvent trop rapidement, car la plupart des pompes de circuit de chauffage ne font qu'allumer/éteindre, mais ne réagissent pas à la pression différentielle). Cette petite quantité d'eau est alors rapidement portée à la température souhaitée en raison de la haute performance de la chaudière, parce que la quantité est faible et les trajets sont courts, de l'eau chaude revient rapidement dans le retour, ce qui fait que la chaudière s'éteint à nouveau. Mais dans ce court laps de temps, il n'y a en aucun cas assez d'énergie dans la chape (elle est seulement relativement chaude autour des tubes de chauffage, mais pas dans l'environnement plus large), ce qui fait que l'eau refroidit rapidement et que la chaudière se remet en marche. C'est ainsi que je comprends le problème.



Oui et non, si la chaudière a trop de puissance, elle chauffe aussi un peu plus que 30 degrés, parfois il y a aussi une petite hystérésis "intégrée" (il y a aussi de petites pertes de température en cours de route). Mais ce serait optimal.
 

Sujets similaires
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
25.03.2019Consommation électrique pompe à chaleur air-eau20
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
16.04.2020Recommandation de thermostat d'ambiance numérique pour pompe à chaleur air-eau16
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
21.11.2021Équilibrage hydraulique, désactiver la régulation pièce par pièce ?51
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
04.03.2022Acheter / Vendre une pompe à chaleur en privé117
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
24.11.2024Comment fonctionne notre chauffage dans le nouvel appartement loué ?12

Oben