或者看看保险丝盒:我们这里调节阀是单独保险的。
 

Daniel-Sp

2021-09-22 22:50:29
  • #2

如果你的供暖工程师和电工沟通过,执行器马达会接在一个单独的断路器上。那只需关闭断路器并拆除执行器马达。从长期来看也能节省资金。

此外,缺少很多信息。是否有热负荷计算,按房间的热负荷计算。采暖面积的计算(铺设间距、NAT时的流量),是否为按房间热负荷计算收集了期望温度,是否约定了NAT时的最高供水温度。我从这里很多关于与总承包商一起建房的叙述中猜测,这些都没有发生,最多是按地暖系统制造商的模板,以35°C的供水温度做了一个形式上的地暖设计。

暖气分水器之前的液压系统是什么样的?热泵是否直接为地暖供暖(理想状况),是否有热回路缓冲器,是如何安装的。正是在这里,存在许多效率杀手,比如隔离缓冲器、组合缓冲器/分层水箱、超流阀。如果你已经认真阅读并熟悉了你的系统,通常可以实现高效运转,但你必须放弃认为通过简单调节各房间的温控器就能真正解决问题的想法。新建房中使用热泵和地暖意味着,先为每个房间设定(在一定范围内的)期望温度,在最初两年冬季调节和优化系统,并且希望15年以上以后才需要再次考虑更换热泵时才再次打理供暖系统。

我认为如果你也关心供暖费用,选择不使用远程供暖并非错误。即便是远程供暖结合地暖,在新建房中也是一个反应迟缓的系统。

你们窗户上有遮阳措施吗?

问候
 

RotorMotor

2021-09-22 23:45:54
  • #3
房子是如何隔热的?

良好的热壳几乎使内部出现大温差变得不可能。

那样的话就得对内墙进行隔热,而这实际上几乎从不做。
 

netuser

2021-09-23 10:13:55
  • #4


我打算将ERR设置为长期最大。
这样做的行为是否与“断电选项”相同,还是实际上拆除执行器会更好?

我理解正确吗,关于断电状态(开或关)存在不同版本?
 

opalau

2021-09-23 10:25:13
  • #5


是的,没错,确实有这样的情况。因此我把执行机构关闭了,因为如果不这样做,我必须持续给它们供电,才能保持打开状态。
 

netuser

2021-09-23 10:26:11
  • #6
Ugeen,在你为远程供热感到遗憾之前,先花点时间了解一下这个话题,然后我相信你会开始欣赏现有系统的优点。你只需摆脱以往的习惯和相应的逻辑。之后,你可能会体验到比以前更好的舒适度。
 

类似主题
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
29.07.2020新建单户住宅 KfW55 标准 - 如何供暖?136
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
31.01.20231995年建成的房屋购买与新建房屋长期成本计算35
26.10.2023新建房屋的供暖概念——热泵与地炉?18

Oben