gumel81
2020-05-21 11:56:40
- #1
你计算的年度工作数是多少,使用的是哪个供水温度?我猜问题出在供水温度上,你的总承包商认为因为设备容量较大需要提高供水温度,因此计算出来的年度工作数下降到了4.5以下。
我使用了Tecpalor的年度工作数计算器。该计算器默认的最高供水温度是35度。计算器给Tecpalor 5.5 Eco算出的年度工作数是4.57。其他参数我没有更改。
你先让他们根据DIN标准计算一下你的采暖负荷,这个负荷很可能低于5千瓦。或者你居住在西伯利亚气候区吗?标准外界温度是多少?
我的计算器中标准外界温度是-14度。不,我不住那里……南德。
对于KfW40标准,你几乎找不到符合BAFA补贴条件、且足够小以适应你实际采暖负荷的空气源热泵。所以你需要稍微配置大一点。
Tecalor的参数如下:
A-7/W35 (EN 14511)下的制热功率 5.5 千瓦
A2/W35 (EN 14511)下的制热功率 5.16 千瓦
A7/W35 (EN 14511)下的制热功率 4.4 千瓦
这些参数必须与采暖负荷相匹配吗?
你说的“配置大一点”是什么意思?使用制热性能更高的空气源热泵吗?