老旧建筑的供暖系统更新,选择哪种系统?

  • Erstellt am 2020-05-04 14:51:44

tiborb

2020-06-17 20:13:44
  • #1
到目前为止,来自慕尼黑及周边地区四家不同公司的8个报价中,价格一直在每千瓦峰值1400至1500欧元之间。
这在我看来极有可能是该地区的价格协商。
不过我必须说明,我需要将计量柜改装为[Einzählervariante]。
 

nordanney

2020-06-17 22:53:24
  • #2

那你去谷歌搜搜clen solar……我这边至少有一个自用电表。
 

tiborb

2020-06-21 11:24:22
  • #3
再回到关于热泵的话题:

我自己用过一个年运行系数计算器:


这次计划以40度的预热温度启动,因为我们家里普遍是地暖,只有一楼没有。不过那里还有一个瓷砖炉,我们可以在非常冷的冬天额外使用。或者在这些天提高热泵的预热温度。但是我们南方过去几年的冬天都非常温和。



我自己做的标准总采暖负荷计算:


我独立填写了数值。窗户方面其实我们的U值一般低于1.0,但我们的阳光房是双层玻璃窗。最顶层的楼板目前没有隔热。最下面的楼板装有地暖,并且混凝土地面有隔热层。外墙贴了10厘米的保温层在实心砖上。地下室部分有地暖。



公司给出的计算结果为:

需供暖面积 200 平方米
标准采暖负荷 21.86 瓦/平方米
总采暖设备功率 11 千瓦
建筑采暖负荷 11 千瓦
热泵覆盖率 100%
热泵功率占比 78.36%

采暖年运行系数无辅助加热设备为3.9,有辅助加热设备亦为3.9
生活热水年运行系数无辅助加热设备为4.0,有辅助加热设备亦为4.0
根据VDI 4650年的运行系数 -> 3.9

预热温度 55度
热水储存温度 50度

公司提供的空气-水热泵的COP指标为:

据说我们会用一台大于8千瓦的热泵,也就是说室外会有两个竖直堆放的机组。

性能系数 COP A-7 / W35 -> 2.71
性能系数 COP A2 / W35 -> 4.28
性能系数 COP A7 / W35 -> 5.61

备注:
我们计划可能在南向屋顶安装一套8.16千瓦峰值和9.6千瓦时储能的光伏系统。
预计上网电量约为 9262千瓦时 每年。
目前我们自用电量约为3000千瓦时,未来可能增加到4500千瓦时。

热泵的电力消耗
计算电力消耗的话,就是采暖负荷除以年运行系数再乘以2000(采暖小时),得到如下电力消耗:
11 千瓦 / 年运行系数 4.5 × 2000 = 4888 千瓦时,也就是说以热泵专用电表和20分/度电价,年电费约1000欧元(每月84欧元)的空气-水热泵电费。

我还去看过一个参考客户,他有一栋KFW55房子(但用的是管道散热器?)。他使用供应商的小一点的设备,供热面积130平方米,全年度大概以55度的预热温度运行,年用电量大约4000千瓦时。
---

问题

1.) 你们认为该计算是否现实?年运行系数4.5的空气水热泵,预热温度只有40度?
2.) 依据更新的计算,你们现在会建议我装热泵吗?
3.) 如果电费方面不划算,配合上述光伏系统是否会让方案重新变得经济和划算?
4.) 这里可以问关于空气-水热泵型号的使用经验吗,只要不涉及价格或广告?

谢谢大家的回复。
 

tiborb

2020-07-13 12:59:05
  • #4
我可以收到关于我在上述帖子中额外计算的反馈吗?谢谢大家。祝好
 

nordanney

2020-07-13 13:13:56
  • #5

糟糕透顶!!!

可能有点偏高。你觉得40度的前置温度够用吗?

再说一次——光伏发电和热泵没关系,不会让本来不经济的热泵突然变得有利可图。你必须明白这个。两套设备要分开考虑!

可以
 

tiborb

2020-07-13 13:26:14
  • #6
嗨,是的,我肯定会尝试先用40度的前进水温度,因为我在地下室和一楼由于地暖只需要30到35度的前进水温度。至于一楼的新型低温散热器能否提供足够的热量,我们还需要观察。一般来说,我们是从下往上供暖,一楼也稍微加热了一些。这也是一楼以前住户的经验。他说他几乎不需要开暖气。在南侧区域,我们有大面积的窗户(冬季花园和大窗户)。

你怎么看供暖公司说,使用Vaillant VWL 125/6 A 热泵以及COP计算后不需要加热棒的说法。

这台热泵的最大加热功率为8.63千瓦。
我们有大约200平方米需要供暖的居住面积。
建筑的热负荷约为11千瓦。
空气-水热泵的年工作系数据说为3.9。


















































加热功率/电功率/COP 在 A-7/W35 11.8/4.92/2.4 千瓦
加热功率/电功率/COP 在 A2/W35 5.9/1.28/4.6 千瓦
加热功率/电功率/COP 在 A7/W35 8.5/1.57/5.4 千瓦
加热功率/电功率/COP 在 A10/W35 8.8/1.54/5.7 千瓦
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
22.07.2024Vestaxx 窗户加热 - 经验?264
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25