PrinceEfe03
2023-05-15 12:50:32
- #1
你好,
换个问法:隔热标准和供暖系统的安装是否允许以后顺利升级为热泵?也就是说,里面是铺设了合理间距的地暖管路,还是仍然预计使用普通暖气片?
新建房屋的隔热肯定没问题,关键是看供暖系统的设计。目前来说,热泵的附加成本可能很高,即使天然气价格翻倍或三倍,你几乎也难以通过节能回本。而且二十年后暖气需要更换时,换成热泵就好了。
135平方米的联排别墅配合太阳能热水系统,年天然气消耗应该不超过8000千瓦时。(我们2011年住的135平方米双拼别墅的消耗就是这么多。)这样你的年燃气费大概800到1000欧元。热泵运行费用约700欧元。即使天然气价格翻倍,且电价不变,年额外支出也不过1300欧元左右。目前热泵的额外购置费用估计2万欧元,且利率约4%。这样算下来,你每年因换热泵节省的费用大约是1200-800=500欧元。投资回报期约40年,而供暖设备不大可能用那么久。
换句话说,如果以后房子能顺利升级为热泵供暖,我觉得不用太担心这个问题。
此致,
安德烈亚斯
谢谢你这个客观的分析!!!