ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor07.07.23 12:31
Hausbau55EE07.07.23 13:14
RotorMotor schrieb:
Hier mal Plots vom heutigen Tag:
[ATTACH type="full"]80675[/ATTACH]
[ATTACH type="full"]80676[/ATTACH]
Vorlauf Soll untere Grenze auf 19 Grad.
Vaillant unterschreitet zwar trotzdem aber bisher über 18,6.
Alle Ventile außer in den Bädern offen.
Welche Vorlauf Temperatur siehst du bei dir zum Taktende?Dieses gute Ergebnis mit dem einen Takt erreichst du aber nicht mit der herkömmlichen Steuerung von Vaillant.
MarvinR07.07.23 13:16
Ich komme da leider auf 15°C runter...
RotorMotor07.07.23 13:25
MarvinR schrieb:
Ich komme da leider auf 15°C runter...Ui, das erklärt die vielen Takte.Und da bist du ja auch schnell mal am oder sogar über den Taupunkt.
Aber wie kommt es dazu?
Wie ist dein Durchfluss?
Wie die Raumtemperatur?
Wie die Außentemperatur?
Vielleicht Bodenbeläge/Trittschalldämmung die (zu-)stark dämmen?
MarvinR07.07.23 16:18
RotorMotor schrieb:
Wie ist dein Durchfluss?
Wie die Raumtemperatur?
Wie die Außentemperatur?
Vielleicht Bodenbeläge/Trittschalldämmung die (zu-)stark dämmen?1200l/h
21-22°C
Zw. 20-30°C
ca 100m² Vinyl mit Korkdämmung/30m² Feinstein
Und ich hab eine 75er. Im Heizbetrieb ist alles super.
zool107707.07.23 17:17
Interessant wäre auch der Rücklauf bzw. die Spreizung. Wenn die gering ist, nimmt der Boden scheinbar wenig Wärme auf und es kommt um so schneller zum Takten
Ähnliche Themen