W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

Baranej15.12.22 09:27
Tolentino schrieb:

Also zumindest schafft die Pumpe jetzt die 31°C Vorlauf-SOLL.
Mit einer Kälteleistung von sagenhaften 430 Mio. kW...
[ATTACH alt="vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-609337-1.jpg"]76920[/ATTACH]

Sofern er keine ähnlich hohe elektr. Leistungsaufnahme hat, auf jeden Fall sehr effizient 😀
Apolyxo15.12.22 10:37
OWLer schrieb:

@Tolentino welchen Flüstermodus hattest du denn eingestellt? Bei 60% ganztägig wundert mich das überhaupt nicht, dass es kalt wird bzw. Warmwasser kalt bleibt.

Begrenzt Flüstermodus auch Warmwasser?
Tolentino schrieb:

Mit einer Kälteleistung von sagenhaften 430 Mio. kW...

Einfach nochmal öffnen. Das ist ein Anzeigefehler und entspricht wohl der maximalen Zahl einer unsigned 32-Bit Zahl = 2^32
fred081273 schrieb:

Heute morgen lief der Kompressor bei 46%, aber nur 1,6 kWh Energieertrag bei 1 kW Leistungsaufnahme bei -4,5 Grad Außentemperatur.

So Momentaufnahmen sind schwierig wenn du nicht zumindest länger beobachtest. Eventuell hat er da gerade enteist oder enteist bald...
Tolentino schrieb:

Im Sensocomfort haben sich weder die Umwelterträge noch die Stromverbräuche seit gestern, gleicher Zeit geändert.

Ja, klingt kaputt. Sollte vielleicht das Mainboard getauscht werden oder so...
OWLer schrieb:

Meine Arotherm wird ab 63% richtig laut. Habe daher den Flüstermodus auf 38% eingestellt.

Interessant. Also ist deine Resonanzfrequenz bei 63 %? Bei mehr Modulation sollte es dann wieder leiser werden.... Welche Pumpe hast du?

Testen kann man das übrigens einfach: Vorlauf hochdrehen und Modulation auf den Wunschwert abwarten. Z.B. 70 %. Dann Flüstermodus-Modulation ändern. Z.B. auf 50 %. Dann rausrennen! Die Pumpe geht in 1-2 Minuten den gesamten Bereich runter und man vernimmt deutlich ein Anschwellen des Brummens. Dann wieder ein Abschwellen. Man kann natürlich auch die Modulation immer um 1-2 absenken und dann schauen, wie sich der Lärm verhält.
topa-ka15.12.22 10:41
fred081273 schrieb:

Heute morgen lief der Kompressor bei 46%, aber nur 1,6 kWh Energieertrag bei 1 kW Leistungsaufnahme bei -4,5 Grad Außentemperatur

Das habe ich meistens tagsüber bei so um die null, Nachts bei -2 bis 3c geht es hoch auf Werte von 2,1-2,2kw thermisch und 1,5-1,6 Elektrisch. Arbeitszahl also 2,6.
Vorlauf dabei 32-33c.

Man kann also ungefähr sagen:
A0/W33
Heizleistung 2,1kw
Elektrisch 1,5kw
AZ 2,6

Angegeben ist die Kiste laut EN14511 mit:
A2/W35
Heizleistung 3,1kw
Elektrisch 0,76kw
COP 4,1

A-7/W35
Heizleistung 7kw
Elektrisch 2,5kw
COP 2,8

Meine Arbeitszahl ist also schlechter als die angegebene bei -7c, obwohl es nur um die null ist, und ich nicht mal 35c Vorlauf brauche sondern nur 32-33c.
Das ist absolut nicht akzeptabel.

Ich hab den Sanitärmann jetzt bei Vaillant monieren lassen.
Hausbau55EE15.12.22 10:44
Tolentino schrieb:

Also zumindest schafft die Pumpe jetzt die 31°C Vorlauf-SOLL.
Mit einer Kälteleistung von sagenhaften 430 Mio. kW...
[ATTACH alt="vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-609337-1.jpg"]76920[/ATTACH]

Du erträgt diese Situation noch mit etwas Humor. Ob ich diesen in solch frostigen Tagen hätte? Hast du dein System schon mal komplett vom Netz genommen, also alle Sicherungen raus. Evtl auch mal mit dem Reset versuchen. Irgendwie hat das System ja mal funktioniert. An der Außeneinheit hinten sollte der Zugang zu der Verkabelung sein. Sind dort alle Kabel fest verschraubt. Sofern Zugang zu Steuerleitungen auch dort mal die Verbindungen prüfen.
fred08127315.12.22 10:44
Apolyxo schrieb:

So Momentaufnahmen sind schwierig wenn du nicht zumindest länger beobachtest. Eventuell hat er da gerade enteist oder enteist bald...

Ja, aber das habe ich über eine Stunde lang beobachtet. Dazu passt auch, dass ich von 0-6 Uhr nur 10,6 kW Umweltertrag bei einem Verbrauch von 6 kW hatte und für den Dezember eine AZ von 2,8, laut Anzeige.
Frido0115.12.22 11:22
man könnte ja auch theoretisch hingehen und die Verkleidung von der Luftwärmepumpe abnehmen und diese von innen mit einer selbstklebenden Dämmmatte isolieren. Weiß natürlich nicht ob genügend Platz für sowas wäre und ob es überhaupt was bringt...


07:12 = 14 kW HZ & 2kW Warmwasser
08.12 = 15kW HZ & 3 kW Warmwasser
9.12 = 18kW HZ & 2 kW Warmwasser
10.12 = 20kW HZ & 2kW Warmwasser
11.12 = 22kW HZ & 2kW Warmwasser
12.12 = 22kW HZ & 2kW Warmwasser
13.12 = 24kW HZ & 3kW Warmwasser (kältester Tag -7°)
14.12 = 23kW HZ & 4kW Warmwasser

IT 22 GRAD im OG leicht fallend... anscheinend passt der hydraulische Abgleich nicht ganz....alle ERR voll auf, HZ läuft 24H ohne Flüsterbetrieb...
warmwassermodulationvorlaufheizleistungpumpecop