W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

Tolentino28.11.22 10:27
Apolyxo schrieb:

Wie sieht's aus mit Daten zur Modulation? Aktueller Stromverbrauch + Kälteleistung? Hast du eine Visualisierung des Hausstromverbrauchs und kannst damit mal die Takte zeigen?
Ach sorry vergessen. Aktueller Stromverbrauch:KL war zu dem Zeitpunkt 0,4 : 0,4 (also sogar 1).
Visualisierung habe ich leider nicht. Hab das Internetmodul nicht.
Baranej28.11.22 10:40
topa-ka schrieb:

Warmwasser steht auf 43c + 2c Offset

Bei welcher Hysterese?
Wie hoch ist allgemein dein Durchfluss?
Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauf?

Liest sich alles eigentlich ganz gut soweit. Track vielleicht mal wie viele Takte du konkret am Tag hast und wie lange der Kompressor lief.
cyberthom28.11.22 10:41
Wenn ihr die Jahresarbeitszahl ermittelt, sollte man darauf achten, welche Werte man zugrunde legt. Für die berechnung der Jahresarbeitszahl sollte der reale Stromverbrauch zugrunde gelegt werden. Der Stromverbrauch den die Arotherm/hydraulikstation anzeigt liegt bis zu 30% unter dem realen Stromverbrauch, zumindest nach meinen Messungen. Der Standby-Verbrauch wird bei den Vaillant-Angaben auch nicht berücksichtigt, sind immerhin 20W. Ich nutze ein kalibriertes Shelly 3M.
In der My-Vaillant App habe ich für November eine Gesamt AZ von 4,5 (Wärme + Warmwasser). Ziehe ich jedoch den realen Stromverbrauch heran, so ist die AZ nur noch 4,25. Eine gute AZ in der Übergangszeit lässt sich auch nur erreichen, wenn man das häufige Takten unterbindet. Auf dem Bild hier sieht man glaube ich was ich meine, es gibt am Anfang des Taktes immer diesen Einbruch, wurde hier schon besprochen.

Dashboard mit drei Zeitreihen-Diagrammen zu Flow, Last, Wärmeenergie, Strom und Energieintegration.
cyberthom28.11.22 10:46
Zur Ergänzung hier noch meine Daten aus der My-Vaillant App von November: (Berlin, Einfamilienhaus 2008, 120qm Fußbodenheizung, Warmwasser mit Frischwasserstation 55 Grad)
Gesamt:
AZ=4,5
elektr. Energie: 308 kWh (gemessen 326)
erzäugte Wärme: 1194 kWh
erzeugtes Warmwasser: 194

Warmwasser:
AZ=3,2

Heizen: (in der Übergangszeit ab 7 Grad AT habe ich per Script das Takten über ein paar Stunden verhindert)
AZ=4,8
cyberthom28.11.22 10:50
Tolentino schrieb:

Habe auch gewaltige Probleme mit der AZ.
Jetzt auf 1,* runter.
Aktuelle Live Daten
Vorlauf: 27,6°C
Rücklauf: 26,9°C
Lufteinlass: 3,7°C
Kompressorauslass: 38,4°C
Kompressoreinlass: -1,6°C
Kondensatorauslass: 25,8°C
Verdampfung: -1,6°C
Kondensat.Temp: 31,0°C
Kompressordrehz: 41,6 ups
AT: 5,2°C
Systemtemp: -99,0°C
Lüfter: 43%

Monatsertrag: 393 kWh
Monatverbrauch: 353 kWh

Keine Heizstab Schaltvorgänge

Kann jemand was dazu sagen?
Wieviele Kompressor-Starts? Sieht wirklich übel aus... Sicher, dass das Überstromventil nicht ständig an ist? Wasserdruck?
topa-ka28.11.22 10:50
Baranej schrieb:

Liest sich alles eigentlich ganz gut soweit. Track vielleicht mal wie viele Takte du konkret am Tag hast und wie lange der Kompressor lief.

Dachte auch meine Einstellungen wären gut.
Hysterese Warmwasser steht auf 5K mit Bereitstellungszeit nur 1x Nachmittags 13:10-15:30 Uhr (wegen maximaler Tageswärme und Photovoltaik)
Kompressor Hysterese Heizung steht auf 8k bei -100° Energieintegral oder 9k bei -80° da wollte ich gerade mal sehen ob das was ändert.

Durchfluss geht problemlos ohne Rauschen bis an's Max 1208l und steht auch meistens da.

Differenz Vorlauf Rücklauf kann ich nicht ermitteln glaube ich?
Wird das irgendwo angezeigt?

Auswerten kann ich ganz gut, SMA App und OpenWB stehen zur verfügung, bin aber nicht eben IT afin.
In beiden sehe ich die Takte, da wir bei letzter Woche exemplarisch waren:

So:11 Takte (wobei der Wechsel von Heizung auf Warmwasser und zurück jeweils mitgezählt wird!)
Mo: 6
Di: 11
Mi: 10
Do: 13
Fr: 7
Sa: 6
So: 1
vaillantjahresarbeitszahlwarmwasserstromverbrauchkompressordurchflussvorlaufrücklauftaktenheizung