大家好,我想给你们一个关于我家暖气的简短更新,现在天气变冷了,它又重新启动了。
很明显,它再次频繁启动,48小时内启动了34到40次。
我和Daniel-SP一起分析了数据,很快发现问题肯定出在旁通阀上!
简单说说经过:
夏天的时候我们出现了一个故障提示,因为压缩机加热了好几个小时(8到10小时)。这是因为我们的热泵温度超过了35度,它正好在南边阳光直射的地方。所以这没什么问题,也可以接受。制造商Novelan的一位技术员也来了。
他基本上检查了我的所有设置,把旁通阀从几乎关闭调到了几乎全开。根据他的说法,这完全没问题,阀门开着只是排出多余的部分。阀门必须开到这个程度。
我们现在很快发现,频繁启动完全是因为阀门开启所导致。
我昨天早上又把阀门调回几乎关闭,今天早晨情况明显好多了。
我告诉你们这些,是为了避免你们遇到同样的问题。
不过我很震惊,一个专业的Novelan技术员竟然会说出这样可能带来损害的话……
祝大家一切顺利,
Ina
