फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है

  • Erstellt am 04/12/2019 14:18:21

chewbacca123

01/10/2020 08:51:03
  • #1
नमस्ते दोस्तों, मैं आपको अपनी हीटिंग के बारे में एक छोटा अपडेट देना चाहता था, अब जब यह ठंडे दिनों में फिर से चालू हो गई है।

यह ध्यान देने योग्य था कि इसमें फिर से बहुत ज्यादा टैक्टिंग हो रही थी, 48 घंटों में 34-40 शार्ट्स। मैंने फिर डैनियल-SP के साथ मिलकर डेटा का विश्लेषण किया और जल्द ही पता चला कि यह निश्चित रूप से [Überströmventil] की वजह से था!
इसका एक छोटी सी कहानी:

गर्मी के मौसम में हमें एक त्रुटि संदेश मिला था, क्योंकि कंप्रेसर घंटों तक गरम होता रहा (8-10 घंटे)। इसका कारण था कि हमारी वärmepumpe 35° से ऊपर गर्म हो गई थी, क्योंकि यह दक्षिण की ओर धूप में लगी है। यह कोई समस्या नहीं थी और ठीक था। इसके लिए निर्माता [Novelan] का एक तकनीशियन आया था।
उन्होंने मूल रूप से मेरी सभी सेटिंग्स देखीं और [Überströmventil] को लगभग पूरी तरह से बंद से लगभग पूरी तरह से खोल दिया। उनकी बात के अनुसार यह पूरी तरह सही था और इससे केवल अतिरिक्त हवा बाहर निकलेगी। वेंटिल को इस हद तक खुला होना चाहिए।

हमने अब जल्दी से पाया कि अक्सर बढ़ती हुई टैक्टिंग केवल खुले वेंटिल की वजह से हो रही थी।
जब मैंने इसे फिर से लगभग पूरी तरह बंद कर दिया (कल सुबह), तो आज सुबह की स्थिति तुरंत बेहतर दिखी।

मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके साथ ऐसा न हो।
लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि एक विशेषज्ञ, [Novelan] का तकनीशियन, ऐसा बयान देता है जो नुकसान पहुंचा सकता है बजाय लाभ के....

बहुत सारा शुभकामनाएं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं,
इना
 

OWLer

01/10/2020 09:19:51
  • #2
मुझे तो अब इसका मन ही नहीं है। प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद लेकिन मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि मुझे भविष्य में सभी सेटिंग्स को दस्तावेज़ करना होगा, इससे पहले कि मैं तकनीशियन को बुलाऊं।
 

chewbacca123

01/10/2020 09:22:25
  • #3
मैं भी, जैसा कि ऊपर लिखा है, सच में चौंका हुआ था!

इसके पहले कि कोई हमारी हीटिंग में कुछ बदले, मैं अब हमेशा पहले डेटा निकालता हूँ और खासकर हर बार वहीं होता हूँ जब वह कुछ स्क्रू करता है।
 

Mycraft

01/10/2020 09:23:44
  • #4
वेलकॉम टू द वर्ल्ड ऑफ [Wärmepumpenbesitzer]
 

Alessandro

01/10/2020 09:38:16
  • #5
क्या आजकल आम आदमी (शौकिया) भी बिना 1000 घंटे पढ़ाई किए वॉटर पंप को फूटबोडिहिटिंग के साथ सही से चला या सेट कर सकता है? मुझे न तो मन है और न ही वक्त। हाइड्रोलिक समंजन, ERR का उपयोग, टैक्टिंग्स और डेटा पढ़ना या विश्लेषण करना मुझे इतना परेशान करता है कि मेरी नींद उड़े हुई है। अगर निर्माता के तकनीशियनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इंस्टॉलर पर कैसे भरोसा करें? उसने डिफ़ॉल्ट रूप से हीटिंग लिमिट 18° डिग्री और रिटर्न सेटपॉइंट 38° डिग्री AT=10° डिग्री पर सेट किया है। कोई भी कुशल हीटिंग सिस्टम बेच और इंस्टॉल करता है और फिर बिल्डर को बिना समझाए मनमाने सेटिंग्स के साथ छोड़ देता है। उल्टी आने लगी है।
 

bortel

01/10/2020 09:43:15
  • #6
खैर, असली जिंदगी में आपका स्वागत है^^
 

समान विषय
02.09.2013तैयार घर के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम: एयर source हीट पंप, भू-तापीय, सौर, फोटोवोल्टाइक17
26.08.2013हमारे नए भवन के लिए कौन सी हीट पंप सबसे उपयुक्त है?13
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
07.02.2016हवा-पानी हीट पंप + सौर ऊष्मा + चूल्हा या केवल चूल्हा और हवा-पानी हीट पंप का संयोजन13
01.09.2018हीटिंग / सैनिटरी / वेंटिलेशन के लिए प्रस्ताव कितना यथार्थवादी है?55
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
09.04.2021हीटर पर परिसंचरण टाइमर29
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
02.10.2021हीटिंग रखरखाव अनुबंध - इसकी लागत कितनी होनी चाहिए?27
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
11.01.20246 साल के बाद कंप्रेसर खराब हो गया (Ecoforest अर्थ-हीट पंप / कुओं का निर्माण Heth)41
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
06.01.202580 के दशक का टेरस हाउस फ्लोर हीटिंग के साथ - हीट पंप?10