Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²

  • Erstellt am 13.11.2022 11:27:30

driver55a

13.11.2022 16:32:01
  • #1

D'après ces données, environ 4 kW....(à moins de construire au sommet de la Zugspitze...)


Ce document ne sert pratiquement à rien...


Et dans un calcul "correct" de la charge de chauffage, il n’y a pas du tout de pompe à chaleur, seulement la charge de chauffage des pièces individuelles et la charge de chauffage totale.

Je laisserais ça soigneusement de côté.

Par simple curiosité : Combien de circuits de chauffage a la "baraque" ?
 

junijulibaut

13.11.2022 17:12:54
  • #2
C’est vrai, ce sont deux documents, au calcul de la charge de chauffage est encore attachée la "solution", une impression du Heizungslösungs-Navigator.
Là, le Daikin 8kW est proposé.

Nous avons 13 circuits de chauffage. Un pour chaque pièce, même le hall d’entrée (en bas) et le couloir (en haut) en ont chacun un. La pièce à vivre avec cuisine, salle à manger, salon a 3 circuits de chauffage. Les salles de bain n’en ont qu’un chacune, mais ils sont placés un peu plus rapprochés et dans la douche.

De quoi éviterais-tu exactement ?
 

driver55a

13.11.2022 21:54:54
  • #3

ça doit faire environ 50-60 m², 3 circuits de chauffage, c’est "très clair"...

Peut-être que tu as besoin d'une pompe à chaleur plus grande, car l'espacement de pose est "relativement" important.
Quelle est la taille du VA dans chaque pièce ?
Quelle température cible/désirée avez-vous indiquée ?
Quelle construction de mur ?


De m'occuper de la pompe à chaleur...
 

junijulibaut

13.11.2022 22:17:50
  • #4
L'espacement de pose est de 15 cm, dans les salles de bains de 5 à 10 cm. Cela est estimé à partir de photos, nous n'avons pas de document fixant l'espacement de pose. Notre pièce de vie fait 42 m², donc cuisine, salle à manger, salon. La température cible a été calculée à 20°C, dans les salles de bains à 24°C. Là, nous avons également des radiateurs électriques comme chauffage d'appoint. Structure murale des éléments prêts en argile expansée pour mur extérieur et murs intérieurs porteurs 15 cm, murs intérieurs non porteurs 12 cm. Extérieur en panneaux porteurs d'enduit en laine minérale, 16 cm, WLG 35. Dans le calcul de la charge thermique, une charge thermique standard est calculée pour chaque pièce, à laquelle s'ajoute une prime pour la puissance de chauffage. Tout additionné, la charge thermique normative est de 6233 W. Il est intéressant de noter que la charge thermique pour le vestibule et le couloir est même négative, ils sont donc chauffés par les pièces voisines? Température extérieure du lieu de référence -12°C
 

xMisterDx

14.11.2022 00:23:49
  • #5
La distance de pose peut être estimée assez facilement. Pour prendre des photos, vous aurez probablement déjà "sauté dedans".
Je chausse du 46, il faut viser très précisément pour ne pas marcher sur les tuyaux avec un espacement de pose de 10 cm. Avec 15 cm, on a suffisamment d'espace pour marcher.

Avec la fourniture prévue de la pompe à chaleur ou même de l'installation complète en régie propre, tu peux tourner et retourner ça comme tu veux. Si tu le fais entièrement toi-même via ton propre installateur, tu assumes la responsabilité totale pour tout ce qui suit. L'entrepreneur général (GU) te reprochera en cas de dommage d'avoir mal posé les choses et que c'est ton installateur qui a fait n'importe quoi.
Il en va de même si tu fournis toi-même la pompe à chaleur, donc que tu la mets à disposition du GU. Comment pourrait-il garantir cela ?

Dans tous les cas, tu perds toute revendication pour une garantie de délai de construction.

Et le projet n'est pas vraiment réaliste. Car où veux-tu obtenir une pompe à chaleur plus rapidement dans la situation actuelle, que ton GU ou son installateur ?
Si tu connaissais un installateur suffisamment bien pour qu'il puisse te la procurer, alors tu lui poserais ces questions ici ;)

Donc voilà. Laisse faire le GU. Tu ne l'auras pas plus vite tout seul.
 

xMisterDx

14.11.2022 00:40:27
  • #6
Et si ça tourne vraiment mal, tu te disputes même à la fin avec ton [GU] à cause des avenants, parce que tu as retardé le déroulement des travaux avec tes "travaux personnels".
 

Sujets similaires
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
24.04.2017Éclairage dans le hall d'entrée et la cuisine : des spots encastrés au plafond sont-ils nécessaires ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
27.10.2019Disposition Plan d'étage Salle polyvalente Cuisine Séjour Salle à manger58
21.10.2017Pompe à chaleur sous-dimensionnée pour une maison de 6 familles ?12
08.03.2018Le calcul de la charge thermique avec les températures souhaitées est-il nécessaire ?14
10.02.2018Spots de plafond pour l'entrée, la cuisine et la salle de bain10
08.04.2018Luminaires encastrés LED dans la cuisine, le salon et la salle à manger17
30.08.2019Plan du rez-de-chaussée : Le couloir est-il assez large ?57
10.11.2019Carreaux ou vinyle dans la cuisine et le couloir19
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
04.02.2020À qui confier le calcul de la charge de chauffage par pièce ?46
02.04.2020Calcul de la charge de chauffage 10,3 kW, une pompe à chaleur air-eau de 9,5 kW est-elle suffisante ?29
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
25.11.2021Pompe à chaleur Roth maison individuelle réglage / optimisation23
23.09.2022Inspection de la structure sanitaire brute : À quoi devons-nous faire attention ?46
28.05.2024Pompe à chaleur pour maison unifamiliale neuve maison à haute efficacité 5512
07.02.2024Quelle est la distance de pose appropriée pour la climatisation par le sol ?46

Oben