地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Daniel-Sp

2019-12-13 20:58:22
  • #1
LAD 9 还是 LADV 9?
LAD 9 不幸的是并不意味着功率调节
你们有多少平方米?采用什么能源标准,节能条例还是 KfW 等级?
LAD 9 还意味着
最小流量 1600升/小时,额定流量 2000升/小时。这已经是一个要求了……但没用,必须得解决。看了你的两个 CSV,每天大约有 30 次压缩机启动,太多了。
但是现在先完成清单,然后我们再看。
但我担心浴室温度达到 24 摄氏度是不现实的……
一旦你整理好数据,我会再联系你。管子上的读数通常是升/分钟。理想情况下,你能达到 27 升/分钟最好。
问候,丹尼尔
 

chewbacca123

2019-12-14 10:24:30
  • #2

你好 Daniel,我已经制作了表格,关于升/分钟(升/分钟是不是表示到达浮筒红色顶端的标记?)应该大致是对的。
对于EG小浴室来说已经有点多了,我们不需要那么大的加热功率,浴室很小。地下室更衣室也不需要2.5,1左右比较合适。
地下室主浴室需要更多,加上走廊我也觉得应该稍微多一些。

 

Daniel-Sp

2019-12-14 11:10:00
  • #3
你们应该重新考虑目标温度。走廊是18度,而相邻的浴室温差4-5摄氏度是行不通的。门关着的话可能只有2摄氏度的差异。请记住,浴室会将热量传递给走廊,且温差越大,传递的热量越多。不能有零流量的房间。你需要体积流量!
 

Daniel-Sp

2019-12-14 12:04:34
  • #4
你现在拆卸了执行机构吗?
 

chewbacca123

2019-12-14 13:35:47
  • #5


执行器到底是什么?是的,关于温度,那只是大致估算而已——当然也可以调整。我现在把所有单个房间的控制器都调到了全开状态。现在我看着热泵下面,它已经停了两个小时了。它已经很久没这样了,实际上它一直在启动。这至少是好事,到目前为止还没有哪个地方过热。
 

Daniel-Sp

2019-12-14 14:00:09
  • #6
执行器就是加热回路分配器顶部的白色部分。你最好把它们拆下来。否则它们会突然关闭加热回路。但你需要加热回路中有连续的流动,以供热泵使用。室内温度你只需通过流量调节一次,永久设定。否则用ERR看起来就像图片中那样(我刚刚谷歌了一下),看看上面的图表。红色和蓝色曲线是供回水,深绿色的VD1是压缩机,反复开关。请将此与几天前我热泵的图表比较,考虑哪种运行方式更节省材料,哪台热泵寿命更长。
 

类似主题
10.12.2009KFW55 和地热/水源热泵的补贴15
06.01.2012地热能 vs. 空气-水热泵12
26.08.2013哪种热泵最适合我们的新建筑?13
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
16.10.2020CTA Aeroheat 热泵改进设置17
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
09.10.2022暖气,这里出了点问题。走廊总是22度。。27
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99

Oben