फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है

  • Erstellt am 04/12/2019 14:18:21

Daniel-Sp

13/12/2019 20:58:22
  • #1
LAD 9 या LADV 9?
LAD 9 का मतलब दुर्भाग्यवश Leistungsgeregelt नहीं है
आपके पास कितने वर्ग मीटर हैं? किस ऊर्जा मानक, Energieeinsparverordnung या KfW स्तर के अनुसार?
LAD 9 का मतलब यह भी है
न्यूनतम प्रवाह दर 1600 लीटर/घंटा, नाममात्र प्रवाह दर 2000 लीटर/घंटा। यह एक बड़ी बात है... लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, इस पर काम करना होगा। जब मैं आपकी दोनों CSV देखता हूँ, तो आपके पास अभी भी रोजाना लगभग 30 कम्प्रेसर स्टार्ट होते हैं। यह बहुत ज्यादा है।
लेकिन पहले सूची पूरी कीजिए फिर हम आगे देखेंगे।
लेकिन मुझे डर है कि बाथरूम में 24`C हासिल नहीं हो पाएगा...
जैसे ही आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, मैं वापस संपर्क करूंगा। ट्यूब आमतौर पर l/min दिखाते हैं। आदर्श होगा, अगर आप 27 l/min तक पहुँच पाएं।
शुभकामनाएँ, डैनियल
 

chewbacca123

14/12/2019 10:24:30
  • #2

नमस्ते डेनियल, मैंने तालिका बनाई है, यह लगभग ल/मिन के हिसाब से सही होनी चाहिए (ल/मिन तो वह माप है जो फ्लोट के लाल सिर के अंत तक पहुँचता है, है ना?!).
जो पहले से ज़्यादा है, वह EG छोटे बाथरूम के लिए है, वहाँ हमें इतनी हीटिंग पावर की ज़रूरत नहीं है, बाथरूम छोटा है. UG ड्रेसिंग रूम को भी 2.5 की ज़रूरत नहीं है, शायद 1 ज्यादा ठीक रहेगा.
UG का मुख्य बाथरूम ज़्यादा गर्मी चाहता है और हॉलवे को भी थोड़ा सा चाहिए, मैं कहूंगा.
 

Daniel-Sp

14/12/2019 11:10:00
  • #3
आपको वांछित तापमानों पर दोबारा विचार करना चाहिए। फ्लुर में 18 और पड़ोसी बाथरूम में 4-5°C का अंतर काम नहीं करेगा। शायद बंद दरवाज़ों के साथ 2°C। ध्यान रखें कि बाथरूम फ्लुर को गर्मी देता है, और यह उतना ही अधिक होता है, जितना अंतर बड़ा होता है। शून्य फ्लो वाले कमरे नहीं होने चाहिए। आपको वॉल्यूम फ्लो की आवश्यकता है!
 

Daniel-Sp

14/12/2019 12:04:34
  • #4
क्या तुमने अब स्टेलन्ट्राइबे को अलग कर दिया है?
 

chewbacca123

14/12/2019 13:35:47
  • #5


स्टेलनट्राइब्स क्या होते हैं? हाँ, तापमान के साथ, ये तो बस लगभग अंदाज़े के लिए था - इसे ज़रूर अलग तरीके से सेट किया जा सकता है। मैंने अब सभी व्यक्तिगत कमरे के नियंत्रकों को पूरी तरह चालू कर दिया है। अब मैं नीचे हीट पंप को देख रहा हूँ, यह 2 घंटे से बंद है। उसने बहुत समय से यह नहीं किया है, यह तो हमेशा चालू रहता है। यह तो अच्छा है, अब तक कहीं भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है।
 

Daniel-Sp

14/12/2019 14:00:09
  • #6
स्टेल्लान्ट्रायबे वह सफेद भाग हैं जो हीज़क्रीसवर्टाइलर के ऊपर होते हैं। इन्हें तुम्हें बेहतर होगा कि उतार दो। वरना ये अचानक ही हीज़क्रीस को बंद कर देंगे। तुम्हें हीट पंप के लिए हीज़क्रीस में सतत प्रवाह की ज़रूरत है। कमरे का तापमान तुम एक बार प्रवाह के माध्यम से सेट कर देते हो, हमेशा के लिए। ERR के साथ यह इस तरह दिखता है जैसा कि चित्र में है (मैंने अभी गूगल किया है) ऊपर के ग्राफ़ को देखो। लाल और नीली कर्व़ें पूर्व प्रवाह और प्रत्यावृत्त प्रवाह हैं, गहरा हरा VD1 कंप्रेसर है जो बार-बार चालू और बंद होता रहता है। कृपया इसे कुछ दिन पहले मेरी हीट पंप के ग्राफ़ के साथ तुलना करो और सोचो कि कौन सा ऑपरेशन सामग्री के लिए अधिक सुरक्षित है और कौन सी हीट पंप अधिक समय तक चलेगी।
 

समान विषय
10.12.2009KFW55 और सोल/वाटर हीट पंप के लिए सहायता15
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
26.08.2013हमारे नए भवन के लिए कौन सी हीट पंप सबसे उपयुक्त है?13
01.07.2013परंतु एकल परिवार के घर में गर्मी पंप नहीं है?15
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
05.03.2014गैस कंडेनसिंग बॉयलर या जल वाहक चिमनी के लिए LW हीट पंप?18
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
12.09.2014उपयोगी जल तापन बनाम एयर-टू-वाटर हीट पंप की दक्षता11
27.03.2016एयर-वाटर हीट पंप, गैस, सोलर थर्मल प्रीफैब हाउस, फायदे और नुकसान?18
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
16.10.2020CTA Aeroheat हीट पंप सेटिंग्स सुधार के लिए17
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
09.10.2022हीटिंग, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। हॉलवे हमेशा 22°..27
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99