地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

chewbacca123

2019-12-10 19:08:00
  • #1


好了,这里是刚才的数据:

 

Daniel-Sp

2019-12-10 19:08:05
  • #2
那么你必须用一个小型红外测温仪在HKV处测量回水温度。在短回路中,回水温度高于长回路。但为此你必须在所有采暖回路上开启最大流量,并且旁通阀应关闭。这样你不仅能找到短回路,还可以通过流量计看到你的液压系统所能达到的最大流量,以及是否足以达到你热泵的额定流量。
如果昨天访问之后,系统仍然间歇运行且没有变暖,你需要做以下事情。
1. 所有回路全部开到最大,旁通阀关闭,测量总流量。(如果液压平衡正确,供暖曲线正确,且热泵不再间歇运行时,卧室可以稍后重新限流)。流量过大时可以降低循环泵的功率。
2. 对回水温度升高较快或回水温度较高的回路逐步调整直到所有回路回水温度大致相同。这样你就完成了地暖的液压平衡。此时热泵应不会再间歇运行。
3. 调整供暖曲线,直到室内温度合适。
4. 现在可以针对单个回路限流,以降低相应房间的温度(卧室)。同时始终关注总流量,必须保持最小流量。
5. 暂时完成,接下来的冬天只需进行微调。

如果还能缩短采暖回路长度,一切都会更简单……

几乎总是浴室比较关键,因为通常需要更高的温度。事后增加供暖面积是不可能的。因此必须做出选择。要么安装电暖气以实现按需短期加热,要么提高供暖曲线但会降低效率。从长远来看,电暖气通常是更经济的选择。但也许你家浴室情况适合其他方案。
汉堡致意
 

Daniel-Sp

2019-12-10 19:44:45
  • #3
如果热泵运行良好,应该会出现这样的情况。压缩机启动并运行,在加热模式下仅被除霜过程打断,持续数小时,回水温度缓慢上升。如果TRL超过TRLsoll加上迟滞值,压缩机会停止;当TRL低于TRLsoll减去迟滞值时,压缩机重新启动。生活热水每天制作一次。

压缩机是VD1
HUP是循环泵(即使压缩机停止时也运行,以感知地板温度)
TRLsoll是回水设定值
TRL是实际回水温度
BUP是生活热水泵

抱歉质量不好,太急没做得更好
 

Bookstar

2019-12-10 20:05:53
  • #4
为什么你的[Vorauf]看不到?
 

Daniel-Sp

2019-12-10 20:09:44
  • #5
我已经把它隐藏了...已经够乱了
 

Daniel-Sp

2019-12-10 22:39:36
  • #6

你能试着用Opendta把曲线可视化,然后把图片上传到这里吗?我对加热阶段回流的行为以及每次压缩机启动的运行时间感兴趣。
问候
 

类似主题
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
14.08.2015地暖还是散热器?12
19.05.2021盐水热泵的经验491
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
02.12.2024与壁炉炉正确调节热泵12

Oben