फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है

  • Erstellt am 04/12/2019 14:18:21

chewbacca123

10/12/2019 19:08:00
  • #1


तो, यहाँ अभी-अभी के डेटा हैं:


 

Daniel-Sp

10/12/2019 19:08:05
  • #2
तो फिर तुम्हें HKV पर एक छोटे IR-थर्मामीटर से रिटर्न टेम्परेचर मापना होगा। छोटे सर्किट्स में लंबी सर्किट्स की तुलना में उच्च रिटर्न टेम्परेचर होता है। इसके लिए तुम्हें सभी हीटिंग सर्किट्स पर अधिकतम फ्लो अनलॉक करना होगा और ओवरफ्लो वाल्व बंद होना चाहिए। तब तुम्हें न केवल छोटे सर्किट्स मिलेंगे, बल्कि टॉप मीटरों पर यह भी पता चलेगा कि तुम्हारी हाइड्रॉलिक्स अधिकतम फ्लो कितनी देती है और क्या यह तुम्हारे वार्मपंप के नामित वॉल्यूम फ्लो को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
यदि कल के विज़िट के बाद भी सिस्टम चालू- बंद होता है और गर्मी नहीं मिलती तो तुम्हें निम्न करना होगा।
1. सभी! सर्किट्स को अधिकतम खोलो और ओवरफ्लो वाल्व बंद रखो और कुल फ्लो मापो।
(यदि हाइड्रॉलिक बैलेंस सही हो, हीटिंग कर्व सही हो और वार्मपंप फिर से चालू- बंद न हो, तो बाद में बेडरूम को फिर से घटाया जा सकता है)। अधिक फ्लो होने पर सर्कुलेशन पंप की पावर कम की जा सकती है।
2. ऐसे सर्किट्स जिनमें रिटर्न में तापमान तेजी से बढ़ता हो या जहां अधिक रिटर्न टेम्परेचर हो, उन्हें धीरे-धीरे समायोजित करो जब तक कि सभी का रिटर्न तापमान लगभग बराबर न हो जाए। तब तुम्हारी फ्लोर हीटिंग हाइड्रोलिक बैलेंस हो जाएगी। वार्मपंप तब चालू- बंद नहीं होना चाहिए।
3. हीटिंग कर्व को समायोजित करो जब तक कि घर का तापमान सही न हो जाए।
4. अब कुछ सर्किट्स को घटाया जा सकता है ताकि संबंधित कमरे (जैसे बेडरूम) का तापमान कम किया जा सके। इस दौरान कुल फ्लो पर नजर रखें, न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो को बनाए रखना होगा।
5. फिलहाल समाप्त, आने वाले सर्दियों में केवल फाइन ट्यूनिंग।

यदि आप हीटिंग सर्किट की लंबाई कम कर पाते हो तो सब कुछ संक्षिप्त हो जाता है...

लगभग हमेशा बाथरूम क्रिटिकल होते हैं यदि अधिक तापमान की आवश्यकता हो। बाद में अन्यत हीटिंग सतह जोड़ना संभव नहीं है। इसलिए निर्णय लेना होगा। या तो तात्कालिक जरूरत के लिए इलेक्ट्रिक हीटर लगाएं, या हीटिंग कर्व बढ़ाएं जिससे दक्षता कम हो जाएगी। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिक हीटर आर्थिक रूप से बेहतर विकल्प होता है। लेकिन शायद तुम्हारे बाथरूम में यह ठीक हो।
हैमबर्ग से शुभकामनाएँ
 

Daniel-Sp

10/12/2019 19:44:45
  • #3
यदि वॉटर हीट पंप अच्छी तरह चलता है, तो ऐसा चित्र प्राप्त होना चाहिए।
कंप्यूटर शुरू होता है और चलता रहता है, केवल डीफ़्रॉस्टिंग प्रक्रियाओं से रुकता है, हीटिंग मोड में कई घंटों तक चलता है, रिटर्न फ्लो धीरे-धीरे बढ़ता है। यदि TRL TRLsoll प्लस हिस्टीरेसिस से अधिक होता है, तो कंप्यूटर रुक जाता है और तब फिर से शुरू होता है जब TRL TRLsoll माइनस हिस्टीरेसिस से कम होता है। गरम पानी दिन में एक बार बनाया जाता है।

कंप्यूटर VD1 है
HUP हीटिंग सर्कुलेशन पंप है (यह तब भी चलता रहता है जब कंप्यूटर बंद होता है ताकि एस्तरिक्ट तापमान को महसूस किया जा सके)
TRLsoll रिटर्न फ्लो सेटपॉइंट है
TRL वास्तविक रिटर्न फ्लो है
BUP उपयोगी पानी पंप है

खराब गुणवत्ता के लिए क्षमा करें, इसे जल्दी में बेहतर नहीं किया जा सका।
 

Bookstar

10/12/2019 20:05:53
  • #4
तुम्हारा वीडियो प्रीव्यू क्यों दिखाई नहीं दे रहा है?
 

Daniel-Sp

10/12/2019 20:09:44
  • #5
मैंने उसे छुपा दिया है...
यह पहले से ही काफी उलझा हुआ है
 

Daniel-Sp

10/12/2019 22:39:36
  • #6
क्या आप ओपनडाटा के साथ कर्व्स को विज़ुअलाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर यहां एक चित्र के रूप में सेट कर सकते हैं। मुझे हीटिंग फेज में रिटर्न फ्लो का व्यवहार और प्रत्येक कंप्रेसर स्टार्ट पर रनटाइम में दिलचस्पी है। धन्यवाद
 

समान विषय
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
02.12.2024चिमनी स्टोव के साथ हीट पंप की सही सेटिंग12

Oben