Les vannes du HKV devraient être grossièrement réglées selon le calcul (plus le calcul est précis, moins il y a de travail). Les moteurs d’entraînement doivent être soit complètement désactivés, soit ouverts sans courant.
Ensuite, on peut effectuer les réglages fins du débit sur les vannes.
Je ne pense pas qu’un calcul ait été fait ici. Jusqu’à présent, rien n’a été réglé non plus.
Il semble qu’il n’y ait pas de calcul. En tout cas, aucun document ne l’a été.
S’il n’y a pas de documentation, ce sera difficile. Comment pourrait-il obtenir maintenant des informations importantes sur la longueur des tuyaux, la longueur de la conduite de raccordement, l’espacement d’installation, le diamètre des tuyaux, le raccordement du HKV alors que la chape est déjà coulée ? Il ne peut pas lui-même calculer comment devrait être le débit dans le circuit de chauffage ! Il ne reste plus qu’à mesurer la température de retour et la température ambiante avec les ERR (ou les moteurs d’entraînement démontés) ouverts au maximum. Si la température ambiante est partout la même et que la température de retour est à peu près égale, l’équilibrage hydraulique est correct et il peut s’atteler à l’équilibrage thermique.
Mais le débit total doit être suffisant pour la pompe à chaleur ! Malheureusement, cela n’est souvent pas pris en compte dans le calcul de l’hydraulique, même pas par les professionnels. Ils partent généralement d’hypothèses et ne calculent même pas la charge thermique pièce par pièce à la température de consigne souhaitée par le maître d’ouvrage, ni ne tiennent compte de la pompe à chaleur utilisée (débit nominal !)…
Tout autant que les propriétaires qui réduisent sans cesse le débit de la pompe à chaleur par les ERR utilisés et ainsi la font fonctionner de manière inefficace par cycles trop courts.
Quelques conseils se trouvent dans un fil parallèle :
"Chauffage au sol, il fait si chaud dans la maison quand le soleil brille"