Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin

  • Erstellt am 14.11.2022 07:58:54

Prager91

14.11.2022 10:18:41
  • #1


Si je me souviens bien, la température est réglée exactement à 55°C (j’étais encore hier dans le menu de la pompe à chaleur et j’ai un peu regardé).

Fondamentalement, ça s’est produit 2 fois en 5 mois que j’aurais voulu prendre une douche 2-3 minutes de plus – mais c’est tout.

Ça deviendrait peut-être plus problématique s’il y avait encore 2 enfants en jeu… ?

Autrement dit : si ça mène un jour à de véritables « problèmes de douche », on pourrait augmenter la température et ce serait une première solution ?
 

SaniererNRW123

14.11.2022 10:51:17
  • #2

Je ne sais pas quel type de ballon d'eau chaude vous avez. Mais pour les ballons posés librement, 55 degrés peuvent être très différents. En effet, le capteur de température peut mesurer en bas, au milieu ou en haut. Cela détermine la quantité d'eau à 55 degrés dans le ballon.
 

Reggert

14.11.2022 12:01:17
  • #3
Chez nous, le chauffage de 6 à 50 degrés (185 litres) prendrait 1 heure 17 minutes. Pompe 7 kW avec résistance chauffante. Peut-être que cela permet de mieux se représenter.
 

Alessandro

14.11.2022 13:54:15
  • #4
Quelle mémoire as-tu ? Quelle est la taille de l’échangeur de chaleur ?
 

rick2018

14.11.2022 13:57:40
  • #5
Et combien de puissance fournit la résistance chauffante ? Le chauffage fonctionne à ce moment-là.... Cela ne signifie rien non plus.

C'est très simple :
Pour augmenter 1000 litres d'un degré Celsius, il faut 1,16 kWh. Sans prendre en compte les pertes de transmission, le refroidissement et autres.
Même s'il y a assez de puissance, un échangeur de chaleur peut par exemple être le goulot d'étranglement.
Notre chauffage est dimensionné très grand à cause de la piscine. Si celle-ci n'est pas chauffée, la puissance disponible est telle que de l'eau chaude est disponible sans limite.
Nous avons un grand réservoir tampon et prenons l'eau chaude via une station d'eau potable.
 

debaser

14.11.2022 15:44:04
  • #6
Commencer à 5h00 avec de l'eau chaude est en fait désavantageux. En moyenne, c'est à peu près le moment le plus froid de la journée, c’est-à-dire que cela prend naturellement aussi le plus de temps et consomme beaucoup d’électricité.
Ce que je me demande seulement : pourquoi l'eau chaude est-elle « partie » à 5 heures du matin, est-ce que vous l’utilisez réellement entre 22h et 5h ?

Dans les réglages, il devrait y avoir quelque part quelque chose comme « Puissance eau chaude été/hiver », là tu pourrais peut-être encore appuyer un peu plus. Par défaut, je crois que c’est réglé à 80%.
Si malgré tout l'eau chaude ne suffit pas régulièrement, comme déjà dit par d’autres, la seule solution est d’augmenter la température.
 

Sujets similaires
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
10.10.2017Nouvelle installation photovoltaïque avec stockage dans une maison individuelle - expériences39
31.08.2017Éteignez-vous complètement le chauffage pendant les vacances ?24
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
08.10.2019Nouveau chauffage avec préparation d'eau chaude ?!20
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
07.05.2020Collaboration de la pompe à chaleur air-eau, de l'installation photovoltaïque et du stockage38
27.09.2020Système de chauffage au fioul d'environ 25 ans, réservoir défectueux15
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
20.08.2021Eau chaude 60 degrés en raison du risque de légionelle12
09.11.2022Consommation de base chauffage urbain échangeur de chaleur18
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23
20.09.2023Convertir l'eau chaude d'une installation solaire thermique en installation photovoltaïque ?12
17.10.2023Évaluation de l'offre de système photovoltaïque avec stockage78

Oben